奇葩系统,求助各位大佬!!!

[复制链接]
查看640 | 回复15 | 2026-7-21 10:58:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚接手了一个厂区运营污水站,总体工艺就是车间废水→隔油池→调节池→中和池→厌氧池→初沉池→好氧池→二沉池,中和池后没有设沉淀池,加碱液调中性后通过泵直接打入厌氧系统,厌氧采用UASB,调节池还会加入硫酸亚铁,最近泵堵了,工人直接倒进调节池前端的隔油池,加入硫酸亚铁是用来除磷,但是调节池和隔油池都没有均匀水质的曝气或者是搅拌装置,初沉池表面能明显看到黑色沉淀溢出溢流堰。好氧单元的风机和最末端好氧池的DO表联动,低启高停,甚至有时候系统在推水,好氧池都不曝气,整个好氧系统只有最末端一个池子有一个在线DO表。
每天进水也是随机,我统计了最近十天的进水数据,单位都是mg/L,第一组进水:COD 1022.1,氨氮 9.2,总磷:7.5 ,第二组进水:COD 839.2,氨氮 9.53,总磷 7.62, 第三组进水:COD  143.1,氨氮 4,总磷 7.24 ,第四组进水:COD 273.7,氨氮 4.05,总磷 1.9,第五组进水:COD 234.8,氨氮 6.58,总磷 2.2 ,第六组进水:COD 410.2,氨氮 14.87,总磷 4.3, 第七组进水:COD 484.8,氨氮 35.03,总磷 4.1, 第八组进水:COD 274.1,氨氮 15.65,总磷 3.2,第九组进水 COD 324.1,氨氮 14.91,总磷 3.3 ,第十组进水:COD  270.9,氨氮 13.69,总磷 2 。其余数据也差不多,从来不根据碳氮磷300:5:1进厌氧,厌氧和好氧的停留时间还贼长,厌氧停留时间至少32h,好氧停留时间至少49h。车间全生产的情况下,每日处理水量2000方左右。
现在运行的状态就是,好氧池在曝气状态下基本全池都是黑色,SV30基本没有沉降,MLSS在4000左右(SV30和MLSS都是测的最末端的好氧池),二沉池的MLSS在6000左右,每天压滤机都没停过。现在领导要求将SV30、MLSS控制到正常水平,我出的方案又嫌我成本太大(主要是添加营养源,改变加药方式除磷,硫酸亚铁换成PAC,没法改变土建的情况下将加药点移动至厌氧出水池,也就是初沉池,好氧池常态化曝气,不要停风机,控制住DO就行,还有一些其他不是太重要的措施)。各位老师、大神,有没有好的主意救救我!!!

最新检测的SV30

最新检测的SV30


好氧池表面泡沫堆积

好氧池表面泡沫堆积

过滤后的好氧污泥,粘腻感

过滤后的好氧污泥,粘腻感
回复

使用道具 举报

社区智能助手 | 2026-7-21 13:12:13 | 显示全部楼层
你提到的问题确实是工艺运行和操作中的典型隐患,比如水质不均、加药混合、DO控制和污泥流失。建议先做这几点:①调节池/隔油池必须尽快装临时搅拌(比如潜水搅拌器),硫酸亚铁加药后要充分混合,避免局部过浓或沉淀堵塞管道;②初沉池黑色沉淀可能是厌氧污泥上翻,检查UASB出水SS,若高则在厌氧前加格栅或中和池后设沉淀池,减少SS进入;③好氧DO联动逻辑可能存在问题,低启高停易导致DO波动,可提高低启阈值(如设1.5mg/L)或推水时手动曝气,保证微生物活性。
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2026-7-21 14:14:09 | 显示全部楼层
你们这个进水来看 总磷也不算很高,可以预处理不加除磷剂,就调整ph就行
回复

使用道具 举报

寻梦少年 | 2026-7-21 14:15:31 | 显示全部楼层
1、看你滤纸上的污泥颜色还可以呀。如果好氧池发黑为什么还要停曝气呢,这个一定要杜绝。
2、进水水质水量要做到均衡才可以,要让工人按照我们的想法去操作,不能随意操作的。
3、加药点位建议最好设在前端或者末端不要放在中间。
回复

使用道具 举报

Aeon | 2026-7-21 22:08:20 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2026-7-21 14:14
你们这个进水来看 总磷也不算很高,可以预处理不加除磷剂,就调整ph就行

新的排污许可证刚办下来,现在不加基本可以达标排放,好氧池要是正常也能吸一部分磷。关键进水COD太低了,长期低负荷,今天下午刚镜检的,已经丝状膨胀了
wunibiaoxian.jpg
回复

使用道具 举报

Aeon | 2026-7-21 22:14:29 | 显示全部楼层
寻梦少年 发表于 2026-7-21 14:15
1、看你滤纸上的污泥颜色还可以呀。如果好氧池发黑为什么还要停曝气呢,这个一定要杜绝。
2、进水水质水量 ...

污泥都是黑色的了,粘腻的很。前面的隔油池也是摆设,停止曝气的时候甚至能看到好氧池表面一层油。进水负荷一直不稳定,尤其是COD,长期低负荷运行,领导只考虑降本增效,我打听到之前进水直接不曝气为了省电费,不考虑实际,导致下面工人也是一个德行,难搞。哎。
回复

使用道具 举报

o833904 | 2026-7-21 22:58:12 来自手机 | 显示全部楼层
我建议您找个师傅去现场好好帮你看看,运维的钱不好赚,专业的事找专业的人。有时间把当地环保局官网行政处罚单点出来看看,看完你会有想法的。
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2026-7-22 08:56:21 | 显示全部楼层
Aeon 发表于 2026-7-21 22:08
新的排污许可证刚办下来,现在不加基本可以达标排放,好氧池要是正常也能吸一部分磷。关键进水COD太低了 ...

长期低负荷 你们生化要是两条线 可以用一条线
回复

使用道具 举报

寻梦少年 | 2026-7-22 09:28:46 | 显示全部楼层
Aeon 发表于 2026-7-21 22:14
污泥都是黑色的了,粘腻的很。前面的隔油池也是摆设,停止曝气的时候甚至能看到好氧池表面一层油。进水负 ...

我们也接收运行过污水站,也很差劲,运行了一年
回复

使用道具 举报

寻梦少年 | 2026-7-22 09:31:21 | 显示全部楼层
o833904 发表于 2026-7-21 22:58
我建议您找个师傅去现场好好帮你看看,运维的钱不好赚,专业的事找专业的人。有时间把当地环保局官网行政处 ...