请教下食微比问题

[复制链接]
查看1019 | 回复11 | 2025-7-16 23:59:08 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
A2O工艺,食微比控制在多少合适呢?进水cod不到100,总氮13左右。进水水量4500立方米每小时,乙酸钠400L/h,cod当量16万,生化池容积6万。
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2025-7-17 10:57:10 | 显示全部楼层
你们目前的这个负荷 出水水质应该没什么问题吧?
回复

使用道具 举报

柠檬34619 | 2025-7-17 11:14:36 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2025-7-17 10:57
你们目前的这个负荷 出水水质应该没什么问题吧?

水质没有问题,就是污泥老化比较明显,生化池和二沉池浮泥很多
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2025-7-17 11:28:20 | 显示全部楼层
柠檬34619 发表于 2025-7-17 11:14
水质没有问题,就是污泥老化比较明显,生化池和二沉池浮泥很多

主要是你们这个进水COD很低,养泥还加着碳源。曝气估计也不太好控制,污泥浓度你们控制的多少?你们二沉池有几座?直径多少?
回复

使用道具 举报

柠檬34619 | 2025-7-18 00:52:49 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2025-7-17 11:28
主要是你们这个进水COD很低,养泥还加着碳源。曝气估计也不太好控制,污泥浓度你们控制的多少?你们二沉 ...

污泥浓度现在6000多,二沉池是平流式,单格55×7.5,有效水深4.3米。共12格
回复

使用道具 举报

王涛38500 | 2025-7-18 09:22:14 | 显示全部楼层
污泥浓度6K是有点高了,一般夏季3-4K就行
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2025-7-18 10:22:33 来自手机 | 显示全部楼层
柠檬34619 发表于 2025-7-18 00:52
污泥浓度现在6000多,二沉池是平流式,单格55×7.5,有效水深4.3米。共12格

你们沉淀池表面负荷还可以,污泥浓度高了。考虑排点泥吧。
回复

使用道具 举报

柠檬34619 | 2025-7-18 11:40:50 来自手机 | 显示全部楼层
王涛38500 发表于 2025-7-18 09:22
污泥浓度6K是有点高了,一般夏季3-4K就行

我们是生活污水加30%工业废水,怕被冲击,想要控制在5000左右
回复

使用道具 举报

柠檬34619 | 2025-7-18 11:44:45 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2025-7-18 10:22
你们沉淀池表面负荷还可以,污泥浓度高了。考虑排点泥吧。

进水ss70左右,每天排泥960立方米,剩余污泥浓度之前有14000了,之前生化池浓度7000多。现在剩余污泥浓度应该没那么高了,最近雨水多,有机质含量也降到47左右了,一般在50多一点。
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2025-7-18 13:30:24 来自手机 | 显示全部楼层
柠檬34619 发表于 2025-7-18 11:44
进水ss70左右,每天排泥960立方米,剩余污泥浓度之前有14000了,之前生化池浓度7000多。现在剩余污泥浓度 ...

嗯嗯,那就跟下雨有关系,稀释了,雨水应该你们水量也大了。
回复

使用道具 举报

本版积分规则