请教下SV30分析,上清液有一层薄薄的浮泥带气泡

[复制链接]
查看1230 | 回复12 | 2025-3-19 12:54:07 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
生活污水厂,进水COD300左右,污泥浓度5500mg/L,SV30大概在95左右。上清液有一层薄薄的浮泥带气泡,做沉降比也有类似情况。现在情况是溶解氧并不高,2左右,怎么会有气泡?基本排除反硝化,因为硝态氮几乎没有。

IMG_20250319_124737.jpg
IMG_20250319_124716.jpg
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2025-3-19 13:04:37 | 显示全部楼层
目前设计规模多少?实际进水规模多少?
回复

使用道具 举报

张勇国 | 2025-3-19 13:55:38 | 显示全部楼层
没有硝态氮就是说原水凯士氮很少.核算一下实际运行负荷及营养平衡,
上清液清澈,SVI175有可能是低负荷膨胀.气泡和浮泥有可能是过曝解体再加上室内温度高导致.
溶解氧试试再调低到1-1.5
回复

使用道具 举报

莫19584991438 | 2025-3-19 14:15:51 来自手机 | 显示全部楼层
污泥负荷低,污泥老化跟水力停留时间都有很大关系的这泥如果水温上来了,再不加紧时间多排些泥。水温上来麻烦事情多着呢
回复

使用道具 举报

一点万丈 | 2025-3-19 14:45:20 | 显示全部楼层
进水300,污泥浓度没必要这么高
回复

使用道具 举报

恰似一种蜕变 | 2025-3-19 16:25:10 来自手机 | 显示全部楼层
进水只有300该排泥了,我这边垃圾渗滤液的进水1000左右都只保持在40%左右。
回复

使用道具 举报

风603617 | 2025-3-20 09:57:57 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2025-3-19 13:04
目前设计规模多少?实际进水规模多少?

设计3万方,实际进水2万三四
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2025-3-20 11:11:25 | 显示全部楼层
风603617 发表于 2025-3-20 09:57
设计3万方,实际进水2万三四

最近水温咋样?可以的话 就考虑排点泥了。还有你们进水总氮 氨氮多少?目前生化出水总氮 氨氮多少?
回复

使用道具 举报

上善若水26197 | 2025-3-22 20:43:22 来自手机 | 显示全部楼层
污泥老化。另外你说的DO2,你要看看运行曲线图,看看夜间是否有超过2.5的情况,我觉得你多半是低负荷老化加一点过曝引起的
回复

使用道具 举报

风603617 | 2025-3-24 08:10:10 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2025-3-20 11:11
最近水温咋样?可以的话 就考虑排点泥了。还有你们进水总氮 氨氮多少?目前生化出水总氮 氨氮多少? ...

排泥一直在排,就是处理能力有限,范导致污泥浓度偏高。氨氮进水40-50,出水3个左右。
回复

使用道具 举报