求助,生活污水厂,缺氧搅拌机故障后,氨氮反复升高

[复制链接]
查看1249 | 回复15 | 2025-3-14 10:07:56 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
生活污水厂A2O工艺,设计1000吨,一级A排放,实际每天处理600吨左右,进水COD50,氨氮20,总磷2,总氮25。

之前一直稳定运行,出水cod10以内,总磷0.2,总氮8左右,氨氮0.1以内。前几天下了两天雨,之后缺氧搅拌机故障(维修两天),未停运,正常进水,氨氮从0.1持续上涨至4,停止进水闷曝,出水氨氮依然升高,当时沉降比不足10%,意识到是搅拌机故障导致污泥沉积造成的。缺氧搅拌机修好后,闷曝半天,沉降比提高至15%,出水氨氮明显改善。

在此期间,出水除氨氮外,其他数据无明显变化,很稳定。

目前运行依然有问题,出水COD7总磷0.2总氮8,依然稳定,只有氨氮反复升高,现在只能间歇进水。持续进水氨氮会持续升高,停水后会降低至0.2。DO现在保持在仪表显示3-4(仪表准确度未知),也试着提高到5-6,对氨氮去除并无效果。

我感觉是污泥出了问题,目前不排泥了。

求助各位大神帮忙看看沉降比,目前情况该如何是好。感谢🙏

还有个问题,把污泥池的泥水抽到曝气池补充污泥浓度可行吗?污泥池里有曝气管。
IMG_5016.jpeg
IMG_5017.jpeg
IMG_5015.jpeg
IMG_5014.jpeg
IMG_5013.jpeg
回复

使用道具 举报

A杰 | 2025-3-14 10:41:57 来自手机 | 显示全部楼层
有没有试试把污泥慢慢踢到200试试
回复

使用道具 举报

张勇国 | 2025-3-14 11:13:05 | 显示全部楼层
缺氧池角落会不会有污泥堆积
回复

使用道具 举报

Sun79558 | 2025-3-14 11:20:26 来自手机 | 显示全部楼层
A杰 发表于 2025-3-14 10:41
有没有试试把污泥慢慢踢到200试试

踢200啥意思
回复

使用道具 举报

Sun79558 | 2025-3-14 11:21:41 来自手机 | 显示全部楼层
张勇国 发表于 2025-3-14 11:13
缺氧池角落会不会有污泥堆积

缺氧搅拌机坏了2天,虽然修好了,角落应该还是有堆积的。
回复

使用道具 举报

莫19584991438 | 2025-3-14 12:01:49 来自手机 | 显示全部楼层
按现有的水温来说,污泥量偏少了些。也就是消化菌不够的。污泥看起来不错的,微微有点老化。再看看缺氧池的搅拌是否可以经常调整下角度,否则污泥有死角过多好养泥更加会偏少。如果污泥浓缩池的泥没有物化泥的可以投加到好养池闷爆的
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2025-3-14 12:31:02 来自手机 | 显示全部楼层
应该是下雨进水水量和水质变化,造成了你的硝化系统受了点冲击。你这个水质应该也要外加碳源养泥,如果没加,可以适当加点,把污泥养下。
回复

使用道具 举报

风603617 | 2025-3-14 13:55:49 来自手机 | 显示全部楼层
闷曝有效果,说明泥质量没问题,提高数量,持续高溶解氧几天试下
回复

使用道具 举报

速385910 | 2025-3-14 16:02:58 来自手机 | 显示全部楼层
污泥保持回流,可以加大回流比,养泥,短期内加大曝气、加营养

污泥池的泥有初沉沉淀下来的杂物,用不了
回复

使用道具 举报

A杰 | 2025-3-14 16:12:02 来自手机 | 显示全部楼层
Sun79558 发表于 2025-3-14 11:20
踢200啥意思

错别字,把活性污泥升到200试试
回复

使用道具 举报

本版积分规则