放牛班班长 发表于 2025-3-5 16:17 目前你们进水怎么设置的?进水多大?出水水质如何?
安若か少年う初 发表于 2025-3-5 16:50 进水很小的,日处理是25吨,一个小时才进1方水,前天出水cod300多,今天出水cod900多,氨氮500多,颜色尿 ...
放牛班班长 发表于 2025-3-5 17:20 你们设计是多大规模?你们这个是什么废水呢?进水的COD多少呢?如果高 就不用外加碳源了 ...
安若か少年う初 发表于 2025-3-5 18:35 设计就是一个小时处理一方水,原水cod大概在1700左右,就是生活污水加实验室的清洗仪器的废水 ...
放牛班班长 发表于 2025-3-5 21:52 那就基本都是满负荷进水了,别加碳源了。还有,最好不要连续进水了。
安若か少年う初 发表于 2025-3-6 08:53 连续进水没有,进一两吨水,然后就等几天才进水了
放牛班班长 发表于 2025-3-6 08:57 你们氨氮很高,要控制及时调整下好氧池的ph。