塑料清洗废水工艺用什么比较好,希望大佬帮我一下

[复制链接]
查看1354 | 回复20 | 2025-2-19 09:17:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前是一个改造方案,原来的废水日处理量300t,实际COD7000,SS13000-17000,氨氮总氮总磷可以忽略1-3左右,设计进水COD2000,ss700,业主给的数据有误,原来的工艺是机械格栅+气浮机+混凝沉淀+水解酸化+好氧+沉淀+消毒,出水COD3000,SS2000-3000,这俩指标不达标所以要改造,业主给的数据错误是一方面,还有一个情况就是图片中看到的气浮机上面飘了很多碎瓶盖,碎标签纸不好处理。
各位大佬这个有没有办法过滤掉,目前想的是机械格栅后面加一个转鼓格栅,不知道实际效果怎么样,气浮机后面要不要再加一个过滤的工艺,而且业主要求水量从原来的300t提升到600t/d,在原有工艺基础上如何改造更好一些呢

气浮机原来是按照1000t/d设计的,ss按照700进水设计,这个气浮机还能不能利用。
微信(【警告:微信交易有风险,请查辩真假!】)图片_20250219090652.jpg
回复

使用道具 举报

Shift | 2025-2-19 09:19:55 | 显示全部楼层
搞错了咋成付费得了
回复

使用道具 举报

高分子絮凝剂PAM | 2025-2-19 11:28:14 来自手机 | 显示全部楼层
IMG_20240408_145645.jpg
塑料行业处理工艺可做参考
回复

使用道具 举报

甘雨 | 2025-2-19 12:42:51 | 显示全部楼层
你这个还挺麻烦的,水量与浓度都翻倍了,原有的系统能否承受的了是个问题;碎瓶盖和碎标签能否在前端处理掉,同时,来水能否分流,降低气浮的压力。
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2025-2-19 14:11:21 | 显示全部楼层
SS含量很高 得先沉淀,然后再上气浮。后面上水解酸化+UASB,出水进生物接触氧化+二沉池。不知道你们排放标准是多少?
回复

使用道具 举报

Shift | 2025-2-19 14:24:33 | 显示全部楼层
甘雨 发表于 2025-2-19 12:42
你这个还挺麻烦的,水量与浓度都翻倍了,原有的系统能否承受的了是个问题;碎瓶盖和碎标签能否在前端处理掉 ...

在原有基础上打算扩建几个工艺段,就是在纠结加什么工艺,目前就是SS和cod超标,出水cod500以下就行
回复

使用道具 举报

Shift | 2025-2-19 14:26:05 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2025-2-19 14:11
SS含量很高 得先沉淀,然后再上气浮。后面上水解酸化+UASB,出水进生物接触氧化+二沉池。不知道你们排放标 ...

水解酸化有,uasb上不了了,旁边就是高压线,罐子建不了很高,出水cod500以下即可,ss400以下
回复

使用道具 举报

Shift | 2025-2-19 14:26:52 | 显示全部楼层
高分子絮凝剂PAM 发表于 2025-2-19 11:28
塑料行业处理工艺可做参考

感谢,我会参考着考虑一下
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2025-2-19 15:18:18 来自手机 | 显示全部楼层
Shift 发表于 2025-2-19 14:26
水解酸化有,uasb上不了了,旁边就是高压线,罐子建不了很高,出水cod500以下即可,ss400以下 ...

你现在水解酸化停留时间多少?水解酸化出水cod多少?
回复

使用道具 举报

Shift | 2025-2-20 08:46:17 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2025-2-19 15:18
你现在水解酸化停留时间多少?水解酸化出水cod多少?

原来停留时间是12个小时,但是出水cod去除率10%不到
回复

使用道具 举报

本版积分规则