我们厂是AAO工艺设计7万吨的污水处理厂,目前水量只有3.3万吨左右,电耗7990度/日,请问下如果达到满负荷7万吨,电耗会达到多少?国内吨水电耗平均水平是多少?
回复

使用道具 举报

永远 | 2020-7-24 19:19:06 来自手机 | 显示全部楼层
将来达到7万吨,耗电量比您现在大一点,增加的大多是风机所耗去的电量。我们一般的单耗0.5左右,好一点的会达到0.3-04。
回复

使用道具 举报

德助 | 2020-7-24 19:26:04 来自手机 | 显示全部楼层
电费成本一般0.4-0.8左右
追求卓越,奋勇争先
回复

使用道具 举报

闫先收 | 2020-7-24 19:43:53 来自手机 | 显示全部楼层
进水指标,出水标准有么?
回复

使用道具 举报

future | 2020-7-24 20:42:00 来自手机 | 显示全部楼层
我们20万吨规模的。电费约0.5元每吨,你这量少可能高点,主要集中在风机、水泵、照明(我那是全地埋)
问渠那得清如许?
回复

使用道具 举报

L辰 | 2020-7-24 20:56:57 来自手机 | 显示全部楼层
闫先收 发表于 2020-7-24 19:43
进水指标,出水标准有么?

进水cod100左右,出水一级a
回复

使用道具 举报

L辰 | 2020-7-24 20:57:31 来自手机 | 显示全部楼层
future 发表于 2020-7-24 20:42
我们20万吨规模的。电费约0.5元每吨,你这量少可能高点,主要集中在风机、水泵、照明(我那是全地埋) ...

噢噢,我们水量每年都不怎么增长
回复

使用道具 举报

L辰 | 2020-7-24 20:57:45 来自手机 | 显示全部楼层
德助 发表于 2020-7-24 19:26
电费成本一般0.4-0.8左右

好的,谢谢
回复

使用道具 举报

L辰 | 2020-7-24 20:58:35 来自手机 | 显示全部楼层
永远 发表于 2020-7-24 19:19
将来达到7万吨,耗电量比您现在大一点,增加的大多是风机所耗去的电量。我们一般的单耗0.5左右,好一点的会 ...

好的,感谢
回复

使用道具 举报

闫先收 | 2020-7-24 20:59:46 来自手机 | 显示全部楼层
完全混合式电耗可以控制在0.2度以下,推流式也低于0.23
回复