金属加工废水,出水总氮特高

[复制链接]
查看1790 | 回复12 | 2020-7-23 23:01:06 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是客户工艺和出水指标,缺个氨氮数据,总氮数据特别高,工艺还特复杂,规模还特大😂 进水数据明天发过来,看着这出水,头大,求大牛助力,可以把项目介绍过去😭 小冯能力还不足
wechat_upload15955163045f19a59015b74
wechat_upload15955163045f19a5903a514
回复

使用道具 举报

SARAOE | 2020-7-24 07:23:21 来自手机 | 显示全部楼层
看数据推测,应该是碳源严重不足导致的,运行工况情况能介绍一下吗?
互相学习,共同进步!
回复

使用道具 举报

hongers | 2020-7-24 08:27:15 | 显示全部楼层
COD才13mg/l,从数据看确实是碳源严重不足引起的,可以从这方面入手
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2020-7-24 08:33:51 来自手机 | 显示全部楼层
确认下是执行地表四类水标准?还是准四类?
回复

使用道具 举报

泽泽泽 | 2020-7-24 08:38:47 | 显示全部楼层
加点复合碳源看看
回复

使用道具 举报

曹佩 | 2020-7-24 09:37:03 来自手机 | 显示全部楼层
这种水可能污泥都养不住,需要投加大量的碳源,一方面养泥一方面脱氮。
回复

使用道具 举报

永远 | 2020-7-24 10:42:48 来自手机 | 显示全部楼层
硝酸根1000,总氮500,cod13,这个数据很夸张,碳源需求量太大了。。。
回复

使用道具 举报

皮皮虾 | 2020-7-24 12:22:19 | 显示全部楼层
永远 发表于 2020-7-24 10:42
硝酸根1000,总氮500,cod13,这个数据很夸张,碳源需求量太大了。。。

硝酸根不是包含在总氮内嘛,怎么会比总氮小?
回复

使用道具 举报

永远 | 2020-7-24 13:34:49 来自手机 | 显示全部楼层
皮皮虾 发表于 2020-7-24 12:22
硝酸根不是包含在总氮内嘛,怎么会比总氮小?

是呀!我也是觉得这个数据很夸张
回复

使用道具 举报

根源 | 2020-7-24 13:54:39 来自手机 | 显示全部楼层
永远 发表于 2020-7-24 10:42
硝酸根1000,总氮500,cod13,这个数据很夸张,碳源需求量太大了。。。

是啊,碳源得多加,提高生化性和污泥活性
回复

使用道具 举报

本版积分规则