脉冲泵及管道总堵咋整

[复制链接]
查看1454 | 回复27 | 2020-7-13 13:11:20 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
配的百分之10的pac,半天流量就降下来,第二天就不出药了,大家加絮凝剂都用什么泵啊?我这边怕泵流量小堵泵都是满负荷进药然后加回流,还是不行,这可咋整
wechat_upload15946169355f0bec67d7cf7
回复

使用道具 举报

永久28 | 2020-7-13 13:40:11 来自手机 | 显示全部楼层
把配药浓度调成5%,不要傻傻的到4包PAC进一方的加药桶里面,D20的加药管已经堵了,你可以锯开看看。
回复

使用道具 举报

永久28 | 2020-7-13 13:46:11 来自手机 | 显示全部楼层
我配PAC基本是一方水加一包到两包PAC,以前也是兑过的10%的浓度,然后D20的加药管没多久就堵了一半,后边就把浓度配成2.5%的,增大流量就好了。
回复

使用道具 举报

后知后觉 | 2020-7-13 14:12:15 来自手机 | 显示全部楼层
1,加药管太细
2,降低药剂浓度,提高泵的开度
3,加药槽内搅拌或者爆气装置不要停
回复

使用道具 举报

古细菌 | 2020-7-13 14:27:21 来自手机 | 显示全部楼层
想办法给,加药桶搞一个暴气管道,让他均匀,泵进口是不是太低了,还没化开就开始使用了啊。。
回复

使用道具 举报

王续 | 2020-7-13 15:04:52 来自手机 | 显示全部楼层
大家分析的全面👍   学习了…    是不是药品质量差,溶解度低。10%浓度确实高,加上搅拌溶解不彻底,同时管径小很容易堵塞管道。😅 。楼主可以根据各位朋友的建议调整下!
回复

使用道具 举报

王银宝 | 2020-7-13 16:02:35 来自手机 | 显示全部楼层
加一个过滤网
回复

使用道具 举报

A木子天成 | 2020-7-13 16:04:36 | 显示全部楼层
药箱全程搅拌,不可以停,保证进水洁净度,防止提前絮凝沉淀。话说为啥你堵的是固体的药剂呢?我这里前面有滤网,一般都是些垃圾堵塞
回复

使用道具 举报

未征 | 2020-7-13 17:38:21 来自手机 | 显示全部楼层
搅拌器扇叶往下延伸一段,充分搅拌,或者选用螺杆泵,加个流量计。
回复

使用道具 举报

杨子 | 2020-7-13 17:50:03 | 显示全部楼层
我们这里加药罐是曝气混合,不用搅拌
回复

使用道具 举报