请大家帮忙分析一下

[复制链接]
wstclc | 2020-4-28 15:36:27 来自手机 | 显示全部楼层
wstclc 发表于 2020-4-28 14:33
我们污泥浓度在7000的时候,SV30是98,当我们污泥排到5600的时候,SV30是97,污泥浓度降了不少,但是沉降 ...

溶解氧仪不准,这是我把我们现在的溶解氧仪放到自来水里测的是11,一般自来水溶解氧8左右,这样估算出来的!我们的进水负荷一直没怎么变,就是正常运行,然后出水氨氮一直往上长,这种情况到底是需要加大曝气还是减少曝气
回复

使用道具 举报

poikloik | 2020-4-28 15:36:40 来自手机 | 显示全部楼层
wstclc 发表于 2020-4-28 14:35
您说曝气有点过量,但是我们现在的污泥颜色有点发黑,这个不是应该曝气不足的表现吗?还有,我们大量排泥 ...

我目前也是溶解氧一直没低于2,但污泥发黑,取出来一小时就黑了
回复

使用道具 举报

wstclc | 2020-4-28 15:38:47 来自手机 | 显示全部楼层
wstclc 发表于 2020-4-28 14:35
您说曝气有点过量,但是我们现在的污泥颜色有点发黑,这个不是应该曝气不足的表现吗?还有,我们大量排泥 ...

我们是石化行业废水,原水COD60000左右,蒸氨配水后3300左右进生化
回复

使用道具 举报