表面活性剂对渗滤液处理的影响

[复制链接]
查看1442 | 回复7 | 2020-10-18 17:34:36 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
表面活性剂对渗滤液处理的影响。
一、工艺:
ao+mbr工艺:渗滤液总调节池—生化均质池—ao反硝化池—ao硝化反应池—超滤膜—纳滤膜—出水。
二、表面活性剂增加原因:
垃圾场未封场,连续下雨后,垃圾中各种洗涤剂与雨水混入总调节池,导致总调节池液位迅速升高,水中含有表面活性剂成分迅速增加。
三、影响整体运行的因数和解决办法:
(1).硝化池泡沫迅速增多,经过一系列的调试,只能通过投加消泡剂去降低泡沫液位,其他方法效果均不理想:a,清水喷淋。b污泥回流喷淋。c.降低曝气搅拌(有限)。
(2).超滤进水泵流量也迅速变小,可能有两个原因。a.泵在运行的时候会高速旋转,搅拌表面活性剂使真正通过泵的流量变小。b.表面活性剂经过曝气搅拌后产生气泡,被泵吸入后导致进水流量变小。其中通过降低曝气搅拌,效果一般,所以原因a的可能性比较大。为了能让低压状态下超滤膜正常运行,打开超滤浓水回流进行循环使用(回流到超滤进水,不然超滤膜末端会产生负压,使膜管变形堵塞)。
(3).表面活性剂中含磷量较多,加上为了控制硝化池的曝气搅拌,控制低溶氧运行。生化出水中(超滤进水)磷盐增加,导致超滤产水中磷盐也同时增加。绝大多数磷盐都是不溶性物质也无法穿透纳滤膜管,极易导致纳滤膜管堵塞,产水迅速下降。需要增加盐酸用量保证纳滤膜的通畅(ph值需要达到6以下方能不被堵塞)。与此同时出口需要增设加碱装置中和出水ph,确保出水合格。
四、总结。
目前来看,表面活性剂增加只对运行产生了影响,对出水数据没有太大的影响。经过一个月时间的观察,要想解决这个问题一般只能通过源头控制去解决根治。(这两天泡沫少了,超滤进水量也逐渐转好)。
回复

使用道具 举报

迷路的鸽子 | 2020-11-2 00:32:16 来自手机 | 显示全部楼层
咨询下,废水中阴离子表面活性剂超标有啥解决的办法吗
回复

使用道具 举报

耄耄 | 2020-11-5 14:02:24 来自手机 | 显示全部楼层
迷路的鸽子 发表于 2020-11-2 00:32
咨询下,废水中阴离子表面活性剂超标有啥解决的办法吗

表面活性剂的测底去除目前比较常规的方法就是生化去除,没有太好的办法。其他方法只能是压制,压制的办法很多,要根据实际情况去试。
回复

使用道具 举报

Blessing | 2021-3-5 17:55:17 | 显示全部楼层
想了解下水质情况跟生化系统的处理效果
回复

使用道具 举报

CHX | 2021-3-6 07:42:32 来自手机 | 显示全部楼层
消泡剂对超滤产水率有一定影响,我们搞过实验。
回复

使用道具 举报

非常完美 | 2021-3-6 08:39:35 来自手机 | 显示全部楼层
向大佬学习
爱学习的菜鸟
回复

使用道具 举报

浩峰 | 2021-11-28 14:39:33 | 显示全部楼层
过来学习一下,谢谢分享
回复

使用道具 举报

蒹葭 | 2022-2-17 12:56:00 来自手机 | 显示全部楼层
CHX 发表于 2021-3-6 07:42
消泡剂对超滤产水率有一定影响,我们搞过实验。

消泡剂有多大影响
回复

使用道具 举报

本版积分规则