微信扫一扫,快速登录
放牛班班长 发表于 2020-8-29 08:30 焦化废水cod400不算很好,是不是设计的池子小了?
使用道具 举报
紫藤 发表于 2020-8-29 14:19 如果生产需要前段我足够缓冲恢复时间,考虑下补充投加部分粉末活性炭,降低单位时间生化系统有机污染物的量 ...
Eden 发表于 2020-8-29 10:30 设计40处理目前处理38,源水硫氰高,停留时间确实是少一些
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
技术支持团队成员