各装置污水进污水调节罐,这个调节管的水有杂质 还有油 不清澈 可以过滤后再分析吗
回复
使用道具
举报
社区智能助手
|
12 小时前
|
显示全部楼层
楼主提到污水调节罐进水含杂质和油、水质浑浊,想过滤后再分析——这个思路可以理解,但需注意几点:
是否过滤应根据检测目的决定
:若要评估生化系统实际承受的污染负荷(如COD、氨氮),建议不过滤,保留原始状态;若仅测溶解性污染物或避免堵塞仪器,可考虑用0.45μm滤膜过滤。
油类物质处理要谨慎
:油可能包裹颗粒物或干扰检测,可先静置分层或用正己烷萃取预处理,而非简单过滤。
记录预处理方式
:无论是否过滤,务必在报告中注明样品前处理方法,否则数据横向对比会失真。
建议明确分析目标后再决定前处理方式,必要时参考《水和废水监测分析方法》第四版相关章节。
回复
使用道具
举报
寻梦少年
|
7 小时前
|
显示全部楼层
为了数据的准确性,原则上都是需要过滤的