二沉池满泥,上清液很多泥团

[复制链接]
放牛班班长 | 2026-5-8 21:53:49 来自手机 | 显示全部楼层
东营HBR 发表于 2026-5-8 19:12
一直在排泥。比较遗憾的是设计的时候把厌氧沉淀池取消了。厌氧罐一直补泥 ...

那最好还是把厌氧沉淀池补上,你们厌氧出水跑泥严重?有照片或者视频吗?这个对好氧系统影响很大。
回复

使用道具 举报

陈290537 | 2026-5-12 08:15:28 | 显示全部楼层
排泥不及时,沉淀池死角
回复

使用道具 举报

东营HBR | 2026-5-16 17:28:50 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2026-5-8 21:53
那最好还是把厌氧沉淀池补上,你们厌氧出水跑泥严重?有照片或者视频吗?这个对好氧系统影响很大。 ...

絮状泥,颗粒泥都很多。照片要一下。增加沉沉池增加固定投资而且违背了当初的降本增效项目不好加
回复

使用道具 举报

泊静志远 | 2026-5-27 11:08:28 来自手机 | 显示全部楼层
东营HBR 发表于 2026-5-8 19:10
很多发黑的泥,厌氧了。生化池末端溶解氧3左右。污泥泵一直排泥,流量大约16-20 ...

是不是有死角导致的厌氧?死角没办法通过排泥来解决
回复

使用道具 举报

东营HBR | 2026-5-30 13:44:10 | 显示全部楼层
泊静志远 发表于 2026-5-27 11:08
是不是有死角导致的厌氧?死角没办法通过排泥来解决

二沉池直径太大,中心进水周边出水的二沉池,刮泥桥最末端安装了2个气体管,有可能污泥太多了,吸不过来,很多黑泥是死角厌氧了。
但是很多泥团不知道为啥
回复

使用道具 举报

泊静志远 | 2026-6-3 19:50:15 来自手机 | 显示全部楼层
东营HBR 发表于 2026-5-30 13:44
二沉池直径太大,中心进水周边出水的二沉池,刮泥桥最末端安装了2个气体管,有可能污泥太多了,吸不过来 ...

块状浮泥就是厌氧导致的
回复

使用道具 举报

东营HBR | 2026-6-7 11:00:19 | 显示全部楼层
泊静志远 发表于 2026-6-3 19:50
块状浮泥就是厌氧导致的

黑色厌氧,小团团是黄色好样颜色,如照片
回复

使用道具 举报

无名过客 | 2026-6-10 15:24:11 来自手机 | 显示全部楼层
东营HBR 发表于 2026-6-7 11:00
黑色厌氧,小团团是黄色好样颜色,如照片

有死角,然后内源呼吸反硝化导致的块状浮泥上浮
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 微信登录