生化系统崩溃后第五天了还是没有好转

[复制链接]
渡口 | 2025-9-24 08:34:17 | 显示全部楼层
月下 发表于 2025-9-23 19:04
是了,之前由于我的误操菌种全死了,现在还在培养。

你的菌种有点少   培养慢点   天冷温度也低了  曝气别太大了   这个急不得   
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2025-9-25 14:37:57 | 显示全部楼层
泥量少 着急就多加些你,还有控制好进水量和曝气量,不然污泥很快就流失了
回复

使用道具 举报

o833904 | 2025-9-26 13:04:21 来自手机 | 显示全部楼层
一,看看来水,生产牛奶要用纯水,降硬工艺是否使用氯化钠再生树脂,这个水排到污水站,高盐细菌死亡。二,进好氧前水解或者厌氧有问题,水体不能这样发白,前端工艺没弄好好氧池里面的泥沉降性非常差,差得让你头皮发麻,污泥直接往外跑,还有引发污泥膨胀。三,前端的厌氧或者水解要时刻关注,会跑泥,跑得你怀疑人生。牛奶废水搞过五六个,大概问题就这几个
回复

使用道具 举报

o833904 | 2025-9-26 13:10:24 来自手机 | 显示全部楼层
这个水如果调试的时候水量小的话可以不投加污泥,曝点气,几天填料上都是微生物
IMG_20230405_131348.jpg
IMG_20240420_094025.jpg
回复

使用道具 举报

月下 | 2025-9-26 13:25:54 来自手机 | 显示全部楼层
o833904 发表于 2025-9-26 13:04
一,看看来水,生产牛奶要用纯水,降硬工艺是否使用氯化钠再生树脂,这个水排到污水站,高盐细菌死亡。二, ...

感谢帮助
回复

使用道具 举报

月下 | 2025-9-26 13:30:29 来自手机 | 显示全部楼层
o833904 发表于 2025-9-26 13:10
这个水如果调试的时候水量小的话可以不投加污泥,曝点气,几天填料上都是微生物 ...

我们这生产大进水高持续几天曝气池一就会变成像你这图的颜色了,水质发白沉降差污泥发灰。由于进水能不能减小全看车间生产所以有时候会一个星期多恢复不了,很麻烦
回复

使用道具 举报

o833904 | 2025-9-26 16:55:00 来自手机 | 显示全部楼层
生产过程中,如果他们设备有问题,管道里面的牛奶就得排掉,然后用大量食品级氢氧化钠洗管道,液碱泄露的情况我也遇到过很多次,调节池的ph12以上。一般他们还会配备食品级硝酸,发现及时停止进水,让车放点酸过来中和,调正常以后才能往后端进水。兄弟,加强巡检啊。
回复

使用道具 举报

o833904 | 2025-9-26 16:56:13 来自手机 | 显示全部楼层
但是得注意,大量的硝酸排水总氮可能会超标。
回复

使用道具 举报

月下 | 2025-9-26 21:06:18 来自手机 | 显示全部楼层
o833904 发表于 2025-9-26 16:55
生产过程中,如果他们设备有问题,管道里面的牛奶就得排掉,然后用大量食品级氢氧化钠洗管道,液碱泄露的情 ...

这个只能听天由命了,巡检一般一小时一次,能早点发现还好,发现不了就只能认了。
回复

使用道具 举报