线路板废水,新车间产线酸性蚀刻液漏液,导致废水站废水铜高,物化铜做不下来,沉淀池进生化铜在10mg多。再一个沉淀池泥压不赢,含铜污泥漂泥进生化,搞了半个月生化彻底瘫痪了。
现在的问题是,我们考虑往生化池投泥,但是生化池混合液过滤测水含铜还有1mg多,关键是过滤后的生化污泥加酸去溶解后测液的铜有600mg多。这种情况下,请问下各位大神能不能投泥?还是说把整个系统内的水置换完,水达标就可以投泥?还是说必须把带重金属的泥排完才能投泥?
回复
使用道具
举报
放牛班班长
|
2025-8-14 19:55:19
来自手机
|
显示全部楼层
重金属的泥排掉,然后补充新泥