垃圾渗滤液处理,进调节池前装了一个3mm的转鼓格栅机,捞不出杂物。但是调节池池出水有20目的过滤网,过滤网堵的一个小时换一次,有很多杂物。有没有比转鼓格栅机更好用的呢?
回复
使用道具
举报
future
|
2020-8-19 22:06:04
来自手机
|
显示全部楼层
可以改为内径流网板回转式格栅,自动清洗,挺好用
问渠那得清如许?
回复
使用道具
举报
A.JayZhang
|
2020-8-20 06:44:57
来自手机
|
显示全部楼层
装个自清洗反冲洗过滤器吧
回复
使用道具
举报
放牛班班长
|
2020-8-20 06:55:14
来自手机
|
显示全部楼层
那就装个膜格栅
回复
使用道具
举报
elpri
|
2020-8-20 15:45:43
来自手机
|
显示全部楼层
渗滤液有这么多杂质吗,我见到的很多都是保安过滤器
回复
使用道具
举报
大梨
|
2020-8-21 08:11:10
|
显示全部楼层
尝试网板格栅这个不错的
回复
使用道具
举报
hongers
|
2020-8-21 17:09:22
|
显示全部楼层
改回转式格栅吧
回复
使用道具
举报
九月
|
2020-9-4 12:16:20
|
显示全部楼层
20目是840微米
前端的格栅太选大了
一般是1mm左右
装一个回转式1mm的差不多了
回复
使用道具
举报
Eddie
|
2024-3-26 16:45:40
|
显示全部楼层
只用过内径流格栅,效果不错
回复
使用道具
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
微生物镜检
技术支持
技术支持团队成员
玲玲
8
主题
51
回帖
261
积分
助理工程师
助理工程师, 积分 261, 距离下一级还需 739 积分
助理工程师, 积分 261, 距离下一级还需 739 积分
积分
261
加好友
发消息
回复楼主
返回列表
工艺交流
微生物镜检
膜技术交流
水质化验
调试日志
悬赏
图文推荐
硝化系统快速恢复的案例分享!
2022-09-11
生化系统浅见
2021-08-25
求助大神们板框压滤机压泥泥饼不成型
2021-09-16
好氧池溶解氧一直升高
2023-02-03
进水COD 800到1200,氨氮35,总氮45,总磷的话0.8
2025-09-24
热门排行
1
二沉池浮泥,很稀很烂,冲不散
2
化工废水沉降比分析
3
印染废水,氨氮死活降不下去
4
SBR反应器污泥不絮凝沉淀
5
一夜之间大量浮泥,大家帮忙分辨一下!似雾
6
活性污泥法运行中的5大问题及对策(05)
7
请教二沉池一直浮泥,是反硝化引起吗?有什
8
污泥膨胀怎么处理
9
二沉池跑泥问题
10
二沉池水面浮沫