生化池是怎么啦

[复制链接]
查看475 | 回复5 | 2025-4-9 15:27:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
工业污水厂设计规模日处理水量20000目前水量10000不到。前段水解酸化池后端AOAO然后二沉池。生化池参数,前端DO7左右,后端3·4。板框机压泥块取其测MLSS=8000多,MLVSS=3400多。生化池现场在线机器检测污泥浓度3到4000多。进水cod200出水44 氨氮进水5出水0.37。SV30=98。镜检主要优势动物为鬃毛虫 5555.jpg 123.jpg
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2025-4-9 21:41:57 来自手机 | 显示全部楼层
你这个出水不是挺好的。
回复

使用道具 举报

莫19584991438 | 2025-4-9 22:02:22 来自手机 | 显示全部楼层
溶解氧太高了,有点微过爆的。看出水数据排泥降溶解氧
回复

使用道具 举报

huboss | 2025-4-10 08:36:05 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2025-4-9 21:41
你这个出水不是挺好的。

确实好,氨氮出水小数点后面几个0.太好了反而不好吧
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2025-4-10 08:49:28 | 显示全部楼层
huboss 发表于 2025-4-10 08:36
确实好,氨氮出水小数点后面几个0.太好了反而不好吧

你们二沉池后面是高密+反硝化滤池?有臭氧催化氧化吗?
回复

使用道具 举报

huboss | 2025-4-10 11:51:45 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2025-4-10 08:49
你们二沉池后面是高密+反硝化滤池?有臭氧催化氧化吗?

有的都有
回复

使用道具 举报

本版积分规则