乡镇污水处理厂生化池污泥膨胀,沉淀池跑泥

[复制链接]
查看767 | 回复8 | 2025-3-5 14:44:58 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位兄弟姐妹遇到一个很大的疑惑
500倍到5000倍镜检图片几乎看不到虫
乡镇污水处理厂进水浓度COD 50,氨氮,20,总
磷1.5,总氮25,出水正常
间断性曝气(DO最高值达11、最低值0.5)
sv30,90%,污泥细碎、上清液分离清楚,有个别场站污泥偏暗发黄
初步排查分析可能是
1、低负荷运行,导致丝状菌膨胀。
2、低负荷运行,风机过大,溶解养殖过高,导致污泥解体老化。
我根据镜检无法判断出到底是哪一个原因,请各位大佬帮我分析一下具体是什么原因造成的
调整措施
首先进行了大量排泥,在此期间出现氨氮波动较大,但物理浓度下去后,沉淀池不跑泥,在此期间降低曝气(还是间断曝气略微降低),补加碳源。后续污泥浓度慢慢持续上升,沉淀池后续又跑泥
第二问我后续如何调整,保证场站内出水稳定

IMG_20250305_142922.jpg
mmexport1741156430237.jpg
IMG_20250305_143127.jpg
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2025-3-5 14:58:07 | 显示全部楼层
你们这个镜检看不出丝状菌,污泥沉降比高 是因为曝气导致的污泥散,压缩性差。当然引起曝气不好控制的原因,就是来水COD低,跟收集管网有关系。镇上的污水厂应该是有调节池的,可以考虑调节水量,然后补充碳源,控制曝气。至于污泥浓度,有多少有机物就养多少泥,保证出水水质就行。
回复

使用道具 举报

Secretariat | 2025-3-5 17:05:38 来自手机 | 显示全部楼层
单就这两张镜检,絮体状态是比较差的,这就说明污泥的活性不太高,有没有具体的检测数据,看看你进出水的状况
绿水青山就是金山银山
回复

使用道具 举报

sdangdang | 2025-3-6 07:09:14 来自手机 | 显示全部楼层
出水符合一级a
回复

使用道具 举报

sdangdang | 2025-3-6 07:09:36 来自手机 | 显示全部楼层
就是沉淀池,有时候会跑泥
回复

使用道具 举报

莫19584991438 | 2025-3-6 07:22:16 来自手机 | 显示全部楼层
看量筒的污泥确实是容解氧过高了,污泥很松散的,看能不能在风机主管道安装一个带阀门的卸压阀或者是安装一个变频器来控制风机转速频率的,不是这样系统再怎么调控都容易出问题的
回复

使用道具 举报

sdangdang | 2025-3-6 17:42:01 来自手机 | 显示全部楼层
生化沉淀池经常跑泥,崩溃
回复

使用道具 举报

太善良 | 2025-3-7 14:45:06 | 显示全部楼层
低负荷导致的污泥解体,需要补充碳源养一养
出言有尺,嬉闹有度,做事有余,说话有度
回复

使用道具 举报

姚洪关 | 2025-3-9 09:58:44 来自手机 | 显示全部楼层
出水正常,就降低DO,再慢慢排泥,加碳源,长出些新泥就好了。