投加碳源对低负荷运行下SV30沉降变化

[复制链接]
莫19584991438 | 2025-3-3 22:21:28 来自手机 | 显示全部楼层
小艾同学 发表于 2025-3-3 21:39
电镀废水,污泥几乎没啥增涨,不敢排泥

电镀污水确实要小心的,这样只能加些复合碳源比较合适的
回复

使用道具 举报

渡口 | 2025-3-4 08:30:14 | 显示全部楼层
污师之路 发表于 2025-3-3 12:41
楼主这沉降比跟我运营过的一个项目太像了,泥比较散,有点发白,镜检没有丝状菌的。 ...

大佬  这个泥泛白  还有点点灰色 是什么原因呢
回复

使用道具 举报

污师之路 | 2025-3-4 08:57:05 | 显示全部楼层
渡口 发表于 2025-3-4 08:30
大佬  这个泥泛白  还有点点灰色 是什么原因呢

我之前是负荷比较低污泥缺营养,再加上曝气也高了点造成的。
回复

使用道具 举报

冰块里の鱼 | 2025-3-4 09:08:40 | 显示全部楼层
这个水质兑点水就能排了吧
MLSS有测过吗,这么低的负荷污泥比较难伺候.
降低污泥量,把二级AO改两个系列AO可不可行?
回复

使用道具 举报

小艾同学 | 2025-3-4 09:29:59 来自手机 | 显示全部楼层
冰块里の鱼 发表于 2025-3-4 09:08
这个水质兑点水就能排了吧
MLSS有测过吗,这么低的负荷污泥比较难伺候.
降低污泥量,把二级AO改两个系列AO可 ...

新项目换没环保验收,不能排水
回复

使用道具 举报

渡口 | 2025-3-4 22:48:13 | 显示全部楼层
污师之路 发表于 2025-3-4 08:57
我之前是负荷比较低污泥缺营养,再加上曝气也高了点造成的。

你说的这种情况 污泥会发白   但不会有灰色
回复

使用道具 举报

樊·yangwen | 2025-3-11 07:10:39 来自手机 | 显示全部楼层
这种常规水质指标与我们的污水水质类似,污泥是否膨胀还要看MLSS含量,光看沉降比是不行的。我们也投加碳源,如果不加,MLSS可能降到500㎎/L以下,遇到高浓度废水冲击必定不行。该脱泥还是要脱泥,要保持污泥活性,就要加快污泥更新,控制好污泥浓度就行。
回复

使用道具 举报

本版积分规则