5000吨AAO污水处理项目调试

[复制链接]
查看813 | 回复9 | 2024-12-17 14:42:38 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要多少钱?污水调试,进水浓度偏低
回复

使用道具 举报

弱水三千 | 2024-12-17 14:54:13 来自手机 | 显示全部楼层
调试内容有哪些?需要环保局参与吗?
回复

使用道具 举报

硕果累累 | 2024-12-18 09:08:10 来自手机 | 显示全部楼层
一般不需要环保局参与,出水水质要沟通一下,需要试机、试漏、均匀加水,准备一些工具,临时泵,水带,药剂,污泥投加和培养,水电、维修消缺,调试过程留好记录和培训资料。
回复

使用道具 举报

弱水三千 | 2024-12-18 20:30:47 来自手机 | 显示全部楼层
硕果累累 发表于 2024-12-18 09:08
一般不需要环保局参与,出水水质要沟通一下,需要试机、试漏、均匀加水,准备一些工具,临时泵,水带,药剂 ...

谢谢,大概需要多少费用?
回复

使用道具 举报

硕果累累 | 2024-12-19 00:16:08 来自手机 | 显示全部楼层
进出水浓度要求多少,什么行业?
回复

使用道具 举报

弱水三千 | 2024-12-20 11:21:19 来自手机 | 显示全部楼层
硕果累累 发表于 2024-12-19 00:16
进出水浓度要求多少,什么行业?

污水处理厂,进水浓度氨氮10,总磷2-3,COD40左右,出水一级A标准
回复

使用道具 举报

硕果累累 | 2024-12-20 22:08:40 来自手机 | 显示全部楼层
总氮不高的话,加点药处理处理就能排了,cod这么低是持续的吗。
回复

使用道具 举报

弱水三千 | 2024-12-21 08:29:46 来自手机 | 显示全部楼层
硕果累累 发表于 2024-12-20 22:08
总氮不高的话,加点药处理处理就能排了,cod这么低是持续的吗。

持续这么高,意思是加药除磷就可以排了?
回复

使用道具 举报

时光路人 | 2024-12-21 21:17:03 来自手机 | 显示全部楼层
弱水三千 发表于 2024-12-20 11:21
污水处理厂,进水浓度氨氮10,总磷2-3,COD40左右,出水一级A标准

进水浓度和我们厂差不多啊,但是碳源用的多,一个月差不多要30吨左右,但是我们出水要求高,执行地方标准
回复

使用道具 举报

Amanda | 2024-12-24 13:27:05 | 显示全部楼层
弱水三千 发表于 2024-12-20 11:21
污水处理厂,进水浓度氨氮10,总磷2-3,COD40左右,出水一级A标准

出水要求不高,曝气降氨氮,加PAC降磷就行了,难度不大,费用最多就是人工费和药剂费,现在天冷调试时间会长,夏天1-2周就好了