氨氮去除率低,求指导

[复制链接]
王晓德 | 2024-12-6 09:32:21 | 显示全部楼层
358145379 发表于 2024-12-5 17:13
所以要考虑毒性和负荷两个方面。我觉得应该是毒性的问题,清水置换一遍就可以缓解毒性作用。负荷的话调整 ...

请问清水置换是怎么操作
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2024-12-6 09:46:00 | 显示全部楼层
王晓德 发表于 2024-12-6 09:05
调节池停留时间5h,来水盐分是连续稳定的,冲击之前可以低到0.1,

那就考虑补充新泥吧 。
回复

使用道具 举报

358145379 | 2024-12-8 08:29:48 | 显示全部楼层
王晓德 发表于 2024-12-6 09:32
请问清水置换是怎么操作

进水用清水代替原水进水,稀释有毒物质。可以排放少量无机物质
回复

使用道具 举报

王晓德 | 2024-12-9 08:47:56 | 显示全部楼层
358145379 发表于 2024-12-8 08:29
进水用清水代替原水进水,稀释有毒物质。可以排放少量无机物质

感谢您的指导
回复

使用道具 举报

358145379 | 2024-12-9 09:18:47 | 显示全部楼层

不用客气,经验交流
回复

使用道具 举报

本版积分规则