各位老师,我们工艺为MSBR工艺,设计规模每天2万方,处理工业废水占60%+生活污水占40%,实际处理量6000方左右,属于A2O+SBR变形工艺,也就是连续性进水,出水。1#主反应池(好氧池)污泥浓度4500,2#主反应池(好氧池)池污泥浓度2000。回流泵比200%。现在出水总氮不稳定,水量每天6000方,不敢增加处理量,一增加总氮就要超标,出水在14-16之间徘徊,但是氨氮出水在0.1以下,出水COD在11左右,总磷在0.2以下,总氮不稳定 mmexport1732540200916.jpg
IMG_20241125_211836.jpg
经有1个多月了,碳源也在加,之前加工业级葡萄糖,效果不佳,然后最近用的食品级葡萄糖,每天投加量20包(25kg/包),但是出水总氮没有什么变化,两张图片是原水浓度与各单元池的实测浓度及序批池SV30。好氧池DO5-7之间缺氧池DO在1.8-0.8,曝气一降下来氨氮就上涨,请老师们给点处理方案,谢谢! mmexport1732540910416.jpg
mmexport1732540900481.jpg
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2024-11-27 09:05:54 | 显示全部楼层
你们这个碳源还是加的不够,按目前水解酸化出水总氮24(23.8约等于),水解酸化出水的COD已经很低了,就忽略了。那么按碳氮比4:1反硝化,一天水量6000,就需要6000*24*4/1000=576kgCOD,而你一天加500kg葡萄糖还是不够的,也就500kgCOD,这还是理想全用于反硝化,但实际你还需要碳源养污泥,毕竟进水COD太低了。

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
Hao36441 + 1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

搁浅 | 2024-11-28 11:41:32 | 显示全部楼层
这么低的进水总氮浓度,控制好缺氧池溶解氧,补充碳源,应该很容易控制的。

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
Hao36441 + 1 很给力!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

Hao36441 | 2024-11-28 14:03:09 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2024-11-27 09:05
你们这个碳源还是加的不够,按目前水解酸化出水总氮24(23.8约等于),水解酸化出水的COD已经很低了,就忽 ...

老师,您好,我们直接把固态葡萄糖投到缺氧池可以吗?还是溶解后用用计量泵加?
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2024-11-28 16:36:38 | 显示全部楼层
Hao36441 发表于 2024-11-28 14:03
老师,您好,我们直接把固态葡萄糖投到缺氧池可以吗?还是溶解后用用计量泵加? ...

这么大的规模 就拿计量泵投加吧