垃圾渗滤液处理刚换的新模,运行了2个月,产水流量就下降,多次化学清洗后,流量能上来,但运行的时候产水流量又逐步下降。基本是每周都要化学清洗。请问各位大神是什么原因?要怎么解决?
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2024-11-23 13:14:32 来自手机 | 显示全部楼层
你们dt前面是什么?砂滤?跟水质有关,水质差,就是清洗很频繁。
回复

使用道具 举报

大江大河 | 2024-11-24 10:54:19 来自手机 | 显示全部楼层
进水的ph值控制多少,可以降低点试一试。
回复

使用道具 举报

1844506507 | 2024-11-26 11:02:08 | 显示全部楼层
1、平常运行中是否有添加阻垢剂和酸
2、前端应该还有一个砂滤罐是否有定期反洗,砂滤运行一段时间后若压差未超过设定值也须进行反冲洗, 以避免石英砂的过度压实及板结现象。
回复

使用道具 举报

1844506507 | 2024-11-26 11:02:34 | 显示全部楼层
3、当膜组件进出口压差超过允许的设定值(DTRO 膜组件进出压差为 12bar)时需进行清洗。