第十天和第十一天

[复制链接]
查看222 | 回复8 | 2024-6-19 22:44:10 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天把生化池总算灌水灌得差不多了,然后这两天每天加了一包50公斤的葡萄糖,明天准备开污泥回流泵,生化池里的垃圾还没清,外面找的施工队根本不听劝,跟他们说了至少5天清垃圾了,我懒得再说了,明天直接开泵,堵了就让他们清,到时候不肯清坏了就找他们,设计的也有缺陷,今天看混合液回流泵的时候我才发现这混合液回流没有流量计,而且管还是被盖板挡着都看不到 wx_camera_1718789938746.jpg IMG20240618083618.jpg

wx_camera_1718757684576.jpg
IMG20240619173940.jpg
IMG20240618163348.jpg
IMG20240618143348.jpg
IMG20240618090928.jpg
回复

使用道具 举报

358145379 | 2024-6-20 08:34:40 | 显示全部楼层
污泥回流泵管道衔接处再补个流量计好了,不难
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2024-6-20 08:42:40 | 显示全部楼层
你们这么大的项目 这个安装和设计怎么有点拿不出手了
回复

使用道具 举报

降维打击 | 2024-6-20 09:00:45 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2024-6-20 08:42
你们这么大的项目 这个安装和设计怎么有点拿不出手了

安装是外面找的,设计的话我是属于设计院的,严格来说这图就是我领导他们出的
回复

使用道具 举报

降维打击 | 2024-6-20 09:02:32 | 显示全部楼层
358145379 发表于 2024-6-20 08:34
污泥回流泵管道衔接处再补个流量计好了,不难

是不难,但是设计的是我的领导,跟他说了,他说是之前项目没钱砍掉了,项目负责人让我之前找设计院提单重新再画图采购了安装,领导说让我看着调试
回复

使用道具 举报

358145379 | 2024-6-20 09:08:55 | 显示全部楼层
降维打击 发表于 2024-6-20 09:02
是不难,但是设计的是我的领导,跟他说了,他说是之前项目没钱砍掉了,项目负责人让我之前找设计院提单重 ...

无所谓,知道几方的泵就行了,新泵哪有流量异常的。那估计砍了不少流量计呢,一个流量计才多少钱,控成本得一砍一大堆。
回复

使用道具 举报

降维打击 | 2024-6-20 11:29:07 | 显示全部楼层
358145379 发表于 2024-6-20 09:08
无所谓,知道几方的泵就行了,新泵哪有流量异常的。那估计砍了不少流量计呢,一个流量计才多少钱,控成本 ...

嗯是的,主要这地埋式的还得掀开来看
回复

使用道具 举报

这真的是纯靠技术和感情在调试
回复

使用道具 举报

污师之路 | 2024-6-22 08:01:09 | 显示全部楼层