第六天今天进了一部分药

[复制链接]
查看1136 | 回复9 | 2024-6-12 23:29:29 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要是进了液碱和50%的硫酸,进药的管前端该弯了,以前调试的没出现过这种情况,这边生化上面留的观察孔也不好操作,格栅盖板搞个完全封住的之前还以为是块铁板呢,今天本来要开风机的,但是厂家那边又出问题要明天过来,生化放了一部分水,没过了曝气盘,明天上午开风机试过之后继续放水,下午准备开始投泥,初步投泥60t mmexport1718181292637.jpg
wx_camera_1718175065852.jpg
IMG20240612144843.jpg
IMG20240612144724.jpg
IMG20240612114542.jpg
IMG20240612090118.jpg
IMG20240612090319.jpg
回复

使用道具 举报

梦幻不是现实 | 2024-6-13 00:01:45 来自手机 | 显示全部楼层
投的回流污泥吗?投加量是按污泥浓度投的还是按池容?
回复

使用道具 举报

莫19584991438 | 2024-6-13 06:47:24 来自手机 | 显示全部楼层
生化池的水刚好淹过曝气盘就好了,如果出现破裂的也容易更换,不用清理池子的水
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2024-6-13 08:30:47 | 显示全部楼层
那两块盖板焊死 到时候检修拿起来可费劲了
回复

使用道具 举报

降维打击 | 2024-6-13 08:38:09 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2024-6-13 08:30
那两块盖板焊死 到时候检修拿起来可费劲了

看着像焊死的吧哈哈哈,我一开始也以为是铁的,结果是格栅盖板只是外面像块铁板
回复

使用道具 举报

降维打击 | 2024-6-13 08:38:50 | 显示全部楼层
梦幻不是现实 发表于 2024-6-13 00:01
投的回流污泥吗?投加量是按污泥浓度投的还是按池容?

按照池容算的,这只是投了一部分,水很少都是清洗水就没让他们一次性把泥拉进来
回复

使用道具 举报

降维打击 | 2024-6-13 08:39:38 | 显示全部楼层

嗯,先试一下曝气然后再继续放水,然后投泥
回复

使用道具 举报

追水而至 | 2024-6-13 08:46:06 | 显示全部楼层
曝气盘不先试一下效果吗?
回复

使用道具 举报

降维打击 | 2024-6-13 08:50:47 | 显示全部楼层
忘记问各位大佬了,昨天和业主开会,他们这边想把酸性蚀刻液换工艺处理,他们以前是通过加氯化铵回收“电解铜”,现在想和新的铜废液处理公司合作,通过添加氯化铁回收“海绵铜”,到时候这个工艺一t铜会产生10t14%氯化亚铁的废水,其中铜50ppm,其他的我让他排除氯离子后再测,到时候这股水可能会进到污水站这边,我现在让他去测一些铜氨氮等这些指标,然后还测一个氯离子和电导率的指标,考虑到时候能不能进回用水(我估计可能不太行),我想请教一下各位,氯离子浓度达到多少会对生化造成影响,达到多少对不锈钢造成腐蚀?我之前有看到过但是忘记了,目前这股水进到污水站就是要么走回用要么就是进生化外排
回复

使用道具 举报

降维打击 | 2024-6-13 09:09:13 | 显示全部楼层
追水而至 发表于 2024-6-13 08:46
曝气盘不先试一下效果吗?

试啊,风机厂家今天才过来,昨天本来准备开的,结果告诉我们有两个零件要用他们工具装