帮忙看一下镜检,氨氮高怎么回事

[复制链接]
Secretariat | 2024-4-8 08:01:43 来自手机 | 显示全部楼层
倚窗听风雨 发表于 2024-4-7 20:03
可是氨氮一直在六七十,一千二百方的池容,进水量一天只有一两百方水,进水氨氮六七百,cod七八千 ...

进水指标挺高的,是什么工艺
绿水青山就是金山银山
回复

使用道具 举报

倚窗听风雨 | 2024-4-8 08:39:52 来自手机 | 显示全部楼层
Secretariat 发表于 2024-4-8 08:01
进水指标挺高的,是什么工艺

AO工艺来的,以前运行的时候一直很平稳
回复

使用道具 举报

Secretariat | 2024-4-8 09:20:31 来自手机 | 显示全部楼层
倚窗听风雨 发表于 2024-4-8 08:39
AO工艺来的,以前运行的时候一直很平稳

看到你讲的污泥老化,镜检图上是看不出来的
绿水青山就是金山银山
回复

使用道具 举报

倚窗听风雨 | 2024-4-8 09:33:13 来自手机 | 显示全部楼层
Secretariat 发表于 2024-4-8 09:20
看到你讲的污泥老化,镜检图上是看不出来的

我从V30沉降比上观察的,镜检发现有表壳虫是污泥停留时间过长了吗
回复

使用道具 举报

倚窗听风雨 | 2024-4-8 09:44:48 来自手机 | 显示全部楼层
安然_i 发表于 2024-4-8 07:46
有进水,内外回流还是要一直开着。计算一下有机负荷,如果前段调节池池容空间很大,那就小流量进水处理, ...

一天才进水一两百方的水,两三个小时就进完了,其它时间都是不进水的,有机负荷不会做
回复

使用道具 举报

倚窗听风雨 | 2024-4-8 09:49:59 来自手机 | 显示全部楼层
安然_i 发表于 2024-4-8 07:46
有进水,内外回流还是要一直开着。计算一下有机负荷,如果前段调节池池容空间很大,那就小流量进水处理, ...

进水氨氮不怎么均衡,有时候八九百甚至过千,有时候五六百,cod也是有时候八九千,有时候五六千,一千二百方的池容,现在每天进水两百方左右
回复

使用道具 举报

Secretariat | 2024-4-8 10:36:14 来自手机 | 显示全部楼层
倚窗听风雨 发表于 2024-4-8 09:33
我从V30沉降比上观察的,镜检发现有表壳虫是污泥停留时间过长了吗

表壳虫那得是一个镜面4-5个以上才有指示性
绿水青山就是金山银山
回复

使用道具 举报

倚窗听风雨 | 2024-4-8 19:28:48 来自手机 | 显示全部楼层
Secretariat 发表于 2024-4-8 10:36
表壳虫那得是一个镜面4-5个以上才有指示性

二沉池出水有细小碎泥,做V30上清液也有细小碎泥颗粒
回复

使用道具 举报

倚窗听风雨 | 2024-4-8 19:40:25 来自手机 | 显示全部楼层
Secretariat 发表于 2024-4-8 10:36
表壳虫那得是一个镜面4-5个以上才有指示性

IMG_20240408_193447.jpg
活性污泥中还夹带有气泡
回复

使用道具 举报

本版积分规则