酸性废水处理氨氮总氮超标

[复制链接]
吴相雷 | 2020-8-22 17:06:32 来自手机 | 显示全部楼层
德助 发表于 2020-8-5 12:59
最后这个图片是在干啥?

排水温度高散热用的
回复

使用道具 举报

超自由的自由 | 2020-8-26 09:36:58 | 显示全部楼层
个人感觉,第一,水温过高,降低5-10℃;第二,营养比失衡,总氮浓度高,而COD低,碳源不足,可补充碳源;第三,生物脱氮主要靠反硝化,需要有反硝化工艺,维持缺氧或厌氧环境;第四,好氧池的硝化作用也很重要。目前的A/O或者A2/O对于总氮的处理,都是先将有机氮转换为氨氮,氨氮转换为硝态氮,硝态氮再反硝化得到氮气脱除总氮。楼主可以查一下相关的资料,找些书籍看一看比在论坛里面问的效果要好。
回复

使用道具 举报

deletezhl | 2020-8-26 14:53:32 | 显示全部楼层
讨论确实水质检测数据与工艺运行参数条件,大家只能猜个大概。PH\COD\温度\溶氧这些数据要知道才行啊。氨氮高,总氮肯定也高啊。
回复

使用道具 举报

吴相雷 | 2020-9-8 10:20:50 来自手机 | 显示全部楼层
超自由的自由 发表于 2020-8-26 09:36
个人感觉,第一,水温过高,降低5-10℃;第二,营养比失衡,总氮浓度高,而COD低,碳源不足,可补充碳源; ...

谢谢,学习了。