屠宰废水禽类屠宰开始试机,分享大家

[复制链接]
查看857 | 回复9 | 2020-7-26 17:47:08 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计流量200立方每天
工艺流程:化粪池—预曝气调节池—缺氧池—好氧池—二沉池—絮凝沉淀池—消毒池
进水水质COD2500左右   氨氮90左右    总氮110左右    总磷45左右
出水要求COD450              氨氮45         总磷10
总氮50
wechat_upload15957564935f1d4fcd349b4
wechat_upload15957564935f1d4fcd59587
wechat_upload15957564935f1d4fcd7fdb7
wechat_upload15957564935f1d4fcda4360
wechat_upload15957564935f1d4fcdd5f29
wechat_upload15957564945f1d4fce0a1a4
wechat_upload15957564945f1d4fce33b19
wechat_upload15957564945f1d4fce61742
wechat_upload15957564945f1d4fce88d6e
回复

使用道具 举报

hosepipe | 2020-7-26 18:52:10 | 显示全部楼层
曝气管吃的消么
回复

使用道具 举报

帅大叔 | 2020-7-26 18:59:27 来自手机 | 显示全部楼层
hosepipe 发表于 2020-7-26 18:52
曝气管吃的消么

没明白什么意思
回复

使用道具 举报

hosepipe | 2020-7-26 19:12:04 | 显示全部楼层

曝气管用什么材料的啊
回复

使用道具 举报

帅大叔 | 2020-7-26 19:53:44 来自手机 | 显示全部楼层
ABS
回复

使用道具 举报

德助 | 2020-7-26 21:30:26 来自手机 | 显示全部楼层
曝气是厂家预制的吗
追求卓越,奋勇争先
回复

使用道具 举报

lvjian223 | 2020-7-27 08:40:00 来自手机 | 显示全部楼层
这沉淀池泥斗贴瓷砖比较牛逼!
回复

使用道具 举报

lvjian223 | 2020-7-27 08:40:30 来自手机 | 显示全部楼层
这是哪里的工程呀?
回复

使用道具 举报

hongers | 2020-7-27 13:27:48 | 显示全部楼层
看图片,水上的曝气管用PVC材质,不变形吗
回复

使用道具 举报

小胡36888 | 2023-11-6 10:49:06 来自手机 | 显示全部楼层
你好,这位前辈,可以跟我分享一点经验嘛,我这边有个100方COD1300 NH3-N150 总氮260 总磷15 出水标准是 350 20 30 2 的,分享一点经验可以吗
回复

使用道具 举报

本版积分规则