求助,次氯酸钠怎么投,投多少呢?

[复制链接]
查看1025 | 回复6 | 2020-7-24 12:03:07 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
城市污水厂,6万每天。之前用的二氧化氯消毒,现在改用次氯酸钠了,投在二沉池出口,应该投多少合适,或者怎么做实验投多少好。谢谢啦
回复

使用道具 举报

大梨 | 2020-7-24 12:08:19 | 显示全部楼层
一般按照有效氯含量3毫克/升 依次往上,直到达标,如果你是10%的成品 就按照30毫克/升投,依次往上。
回复

使用道具 举报

干了这碗恒河水 | 2020-7-24 12:36:58 来自手机 | 显示全部楼层
大梨 发表于 2020-7-24 12:08
一般按照有效氯含量3毫克/升 依次往上,直到达标,如果你是10%的成品 就按照30毫克/升投,依次往上。 ...

好的,谢谢解答。
回复

使用道具 举报

『空』 | 2020-7-24 14:03:39 来自手机 | 显示全部楼层
先做个小试,弄一下
回复

使用道具 举报

王勇伟 | 2021-1-26 10:20:56 来自手机 | 显示全部楼层
『空』 发表于 2020-7-24 14:03
先做个小试,弄一下

最近看到神木污水厂投加氯酸钠掩蔽cod检测的说法,请问下氯酸钠氧化还原电位到底有多高?能氧化苯环类cod吗?
回复

使用道具 举报

王勇伟 | 2021-1-26 10:21:18 来自手机 | 显示全部楼层
大梨 发表于 2020-7-24 12:08
一般按照有效氯含量3毫克/升 依次往上,直到达标,如果你是10%的成品 就按照30毫克/升投,依次往上。 ...

最近看到神木污水厂投加氯酸钠掩蔽cod检测的说法,请问下氯酸钠氧化还原电位到底有多高?能氧化苯环类cod吗?
回复

使用道具 举报

大梨 | 2021-1-26 11:25:18 | 显示全部楼层
王勇伟 发表于 2021-1-26 10:21
最近看到神木污水厂投加氯酸钠掩蔽cod检测的说法,请问下氯酸钠氧化还原电位到底有多高?能氧化苯环类cod ...

氯酸钠和次氯酸钠完全不是一种东西啊
回复

使用道具 举报