求助,有没有地埋式污水处理厂调试资料

[复制链接]
查看722 | 回复7 | 2020-7-13 10:14:59 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
培训资料,或者调试方案
回复

使用道具 举报

永久28 | 2020-7-13 12:24:51 来自手机 | 显示全部楼层
地埋式的污水处理厂需要注意有毒有害气体积累,安全第一,其他和普通污水厂调试步骤类似。
1,核算设计图纸是否合理
2,查看现场施工安装是否与图纸一致
3,池体闭水实验,设备单机试运,负荷运行,清水联动
4,进污接种,驯化培养,慢慢提高负荷直到满负荷运行
5,调试的同时培训运维现场操作,做好调试记录,水质化验,积累数据。
环保不易,安全第一
回复

使用道具 举报

YL780220 | 2020-7-14 16:19:17 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢老哥,但是我们现在实际进水量远远低于设计量,这个调试我们需要注意什么呢
回复

使用道具 举报

future | 2020-7-14 17:04:09 来自手机 | 显示全部楼层
YL780220 发表于 2020-7-14 16:19
谢谢老哥,但是我们现在实际进水量远远低于设计量,这个调试我们需要注意什么呢 ...

这个就是停留时间太长,我调试过一个20万方全地埋市政污水处理厂,如果进水远低于设计负荷,可以采取间歇曝气,观察各项指标变化,必要的时候投加碳源
回复

使用道具 举报

赵511268 | 2020-7-15 11:40:10 | 显示全部楼层
控制曝气量,不要过度曝气,剩下的就没啥问题了
回复

使用道具 举报

YL780220 | 2020-7-15 12:17:36 来自手机 | 显示全部楼层
future 发表于 2020-7-14 17:04
这个就是停留时间太长,我调试过一个20万方全地埋市政污水处理厂,如果进水远低于设计负荷,可以采取间歇 ...

哥,你那有没有调试方案借我参考参考
回复

使用道具 举报

YL780220 | 2020-7-15 12:18:17 来自手机 | 显示全部楼层
赵511268 发表于 2020-7-15 11:40
控制曝气量,不要过度曝气,剩下的就没啥问题了

长期低负荷
回复

使用道具 举报

future | 2020-7-15 20:29:12 来自手机 | 显示全部楼层
YL780220 发表于 2020-7-15 12:17
哥,你那有没有调试方案借我参考参考

有是有,具体怎么发你?
回复

使用道具 举报