日常巡检发现污泥略老化!!

[复制链接]
查看829 | 回复8 | 2020-6-22 17:10:11 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
MLSS  5600mg/L
wechat_upload15928169835ef0755791278
wechat_upload15928169835ef07557bdbdd
回复

使用道具 举报

土豆也是逗 | 2020-6-22 17:58:48 来自手机 | 显示全部楼层
从哪里看出来老化的啊楼主,这也没飘泥啊?
回复

使用道具 举报

球球 | 2020-6-24 07:29:25 来自手机 | 显示全部楼层
曝气强度刻意调低了吗?看着搅拌效果不行
回复

使用道具 举报

皮皮虾 | 2020-6-24 08:19:06 | 显示全部楼层
球球 发表于 2020-6-24 07:29
曝气强度刻意调低了吗?看着搅拌效果不行

看着开着放水阀,关了应该能大一点吧
回复

使用道具 举报

古细菌 | 2020-6-27 22:58:15 来自手机 | 显示全部楼层
悬疑剧啊!!!!
回复

使用道具 举报

大梨 | 2020-6-29 09:00:47 | 显示全部楼层
你没做实验就懂老化了。。
回复

使用道具 举报

阿土 | 2020-6-30 07:15:16 来自手机 | 显示全部楼层
这个我也看不出来老化
现场一般看泡沫和污泥沉降可以判断
SRT和FM也可以判断负荷
有条件做个镜检就可以,不知道我说的对不对
回复

使用道具 举报

X916705 | 2020-7-3 13:17:17 来自手机 | 显示全部楼层
肉眼看图,没看出来老化
回复

使用道具 举报

怡然 | 2020-7-4 09:57:41 | 显示全部楼层
做个SV30看看
回复

使用道具 举报