设备控制柜出厂不检验的吗?

[复制链接]
查看758 | 回复6 | 2020-6-18 20:20:04 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
潜水离心泵40千瓦,直接启东控制箱,厂家出厂的时候断路器接到接触器的主电路上竟然少了一根线,安装接线的时候也不关心这个!导致水泵只有2相运行,导致电机缺相烧掉,这一个小小的失误导致一台进口的设备损坏!还有要吐槽一下,这么深的泵坑,就不能装一台电动葫芦吗?拉了2个小时才拉出来!
wechat_upload15924827655eeb5bcd1530b
wechat_upload15924827655eeb5bcd3e783
wechat_upload15924827655eeb5bcd6959a
wechat_upload15924827655eeb5bcd96006
回复

使用道具 举报

四季李唐 | 2020-7-12 11:37:40 | 显示全部楼层
这个安装调试也有问题,开机前确定电机功率,检查电阻,测量电压。
回复

使用道具 举报

永久28 | 2020-7-12 12:23:35 来自手机 | 显示全部楼层
厂家说我给你发根线接下,设计说装电动葫芦超预算,需甲方出变更。
现场维修的你说:curse:
回复

使用道具 举报

future | 2020-7-19 11:44:55 | 显示全部楼层
不太明白,没有接到KSB综合保护器么?怎么能把电机烧掉?缺相应该启动的时候报故障
问渠那得清如许?
回复

使用道具 举报

单调 | 2020-7-19 17:07:14 来自手机 | 显示全部楼层
future 发表于 2020-7-19 11:44
不太明白,没有接到KSB综合保护器么?怎么能把电机烧掉?缺相应该启动的时候报故障 ...

这个保护器没有缺相保护
回复

使用道具 举报

future | 2020-7-19 17:56:29 来自手机 | 显示全部楼层
单调 发表于 2020-7-19 17:07
这个保护器没有缺相保护

缺相启动的时候声音不一样的,热继会跳的,这个也有热继的问题
回复

使用道具 举报

绝命污师812 | 2020-7-28 21:20:04 来自手机 | 显示全部楼层
索赔吧
回复

使用道具 举报