第一次镜检,只看到一些线,请老师们评价指导下

[复制链接]
耄耄 | 2022-1-5 09:21:30 来自手机 | 显示全部楼层
感觉这浮泥有点夸张了,有死角吧
回复

使用道具 举报

非常完美 | 2022-1-6 08:34:15 来自手机 | 显示全部楼层
看着污泥有点老化,需要多排点泥并培养新泥
爱学习的菜鸟
回复

使用道具 举报

多多 | 2022-1-6 10:49:41 来自手机 | 显示全部楼层
欢迎多来社区交流分享
还可以关注环保工程师公众号进行多学习哦
也可以扫描环保工程师公众号下方二维码进技术交流群进行交流
回复

使用道具 举报

小兀 | 2022-1-6 15:26:28 来自手机 | 显示全部楼层
耄耄 发表于 2022-1-5 09:21
感觉这浮泥有点夸张了,有死角吧

整体浮泥比较多,这是拍的多的地方,有黄和黑色的,就是说有新鲜污泥和腐化的是吧
回复

使用道具 举报

小兀 | 2022-1-6 15:28:24 来自手机 | 显示全部楼层
非常完美 发表于 2022-1-6 08:34
看着污泥有点老化,需要多排点泥并培养新泥

如果这种泥加负荷,是不是会出现处理不过来的情况,我这采取采购污泥来补充、再培养
回复

使用道具 举报

非常完美 | 2022-1-7 08:30:58 来自手机 | 显示全部楼层
小兀 发表于 2022-1-6 15:28
如果这种泥加负荷,是不是会出现处理不过来的情况,我这采取采购污泥来补充、再培养 ...

是的      
爱学习的菜鸟
回复

使用道具 举报

小巫师 | 2022-1-9 10:17:31 | 显示全部楼层
小兀 发表于 2022-1-3 15:09
我这碳源是不是加的有点过啊,咨询过其他企业,只处理氨氮,COD捎带着处理,或用于反硝化时候,我这按照 ...

可以按CNP比100:5:1来投加,这样比较浪费碳源,不过看你是A-SBR,那个A是不是反硝化池?SBR有没有回流到A池?碳源是加到哪个池子?
回复

使用道具 举报

太善良 | 2022-1-12 09:35:09 来自手机 | 显示全部楼层
第一张图的线是丝状菌
出言有尺,嬉闹有度,做事有余,说话有度
回复