辐流式二沉池泥位计安装位置

[复制链接]
查看616 | 回复8 | 2020-6-10 16:55:15 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
AAO工艺,辐流式二沉池,中心进水,以前没有泥位计,现在要安装泥位计,请教大神应该安装在什么位置?我的想法是安装到二沉池出水口溢流槽上面,因为安装到那里走线可以从二沉池出水口引出来,避免刮泥机压到线。不知道可行不可行。另外一种想法是直接装到刮泥机架子上,但是这种安装方法的缺点是信号传输线没法引出去,另外这样装的话应该装到刮泥机的什么位置,应该是靠近圆心还是应该靠圆周?
wechat_upload15917790945ee09f16d9f41
回复

使用道具 举报

哈希小哥 | 2020-6-10 19:45:25 来自手机 | 显示全部楼层
按理说是安装刮泥机上:lol
哈希服务,您身边的仪器专家,让一切分析更简单!致力于提供优质仪器产品。18049465629
回复

使用道具 举报

永远 | 2020-6-10 19:57:09 来自手机 | 显示全部楼层
我们的泥位计,安装在桥架上
回复

使用道具 举报

帅大叔 | 2020-6-11 09:13:03 来自手机 | 显示全部楼层
二沉池为什么安装泥位计?安装的作用是什么啊?
回复

使用道具 举报

古细菌 | 2020-6-11 10:03:40 来自手机 | 显示全部楼层
羡慕有泥位计的单位啊,,我们还要用服务工具来看:L:L:L
回复

使用道具 举报

一路丰顺 | 2020-6-12 04:48:43 来自手机 | 显示全部楼层
木木 发表于 2020-6-11 10:03
羡慕有泥位计的单位啊,,我们还要用服务工具来看

我们也没有,打算装
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2020-6-12 07:53:41 来自手机 | 显示全部楼层
刮泥机上就行了。
回复

使用道具 举报

涤生(昊) | 2021-12-14 17:38:15 | 显示全部楼层
帅大叔 发表于 2020-6-11 09:13
二沉池为什么安装泥位计?安装的作用是什么啊?

是否积泥,排泥是否及时(堵塞),有指示作用啊!
回复

使用道具 举报

涤生(昊) | 2021-12-14 17:44:07 | 显示全部楼层
你这属于中进周出?还是周进周出二沉池,刮泥机又属于那种?