水解酸化+二级A/O+二沉池

[复制链接]
查看710 | 回复5 | 2021-9-9 16:03:55 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们A/O生物相,大家帮看看,如何能进一步降低COD
wechat_upload16311745776139bfb11871a
wechat_upload16311745776139bfb193a0d
wechat_upload16311745776139bfb1f3e6a
回复

使用道具 举报

Secretariat | 2021-9-9 17:00:30 来自手机 | 显示全部楼层
图一有附着型原生生物,图二有吸管虫,图一指示的是水质较好,图二要是大量出现的说明水质要恶化了或者是污泥培养中期才会出现。
绿水青山就是金山银山
回复

使用道具 举报

春天的太阳 | 2021-9-9 19:47:18 来自手机 | 显示全部楼层
Secretariat 发表于 2021-9-9 17:00
图一有附着型原生生物,图二有吸管虫,图一指示的是水质较好,图二要是大量出现的说明水质要恶化了或者是污 ...

谢谢,如何才能把出水COD降低,工艺:水解酸化+二级A/O+二沉池
回复

使用道具 举报

Secretariat | 2021-9-9 20:13:40 来自手机 | 显示全部楼层
春天的太阳 发表于 2021-9-9 19:47
谢谢,如何才能把出水COD降低,工艺:水解酸化+二级A/O+二沉池

因为不知道你现有的参数,我也不知道从何说起。养菌就是要调好溶解氧,pH,进水水质,温度,起码你要把你知道的告诉我。
回复

使用道具 举报

春天的太阳 | 2021-9-9 22:04:05 来自手机 | 显示全部楼层
Secretariat 发表于 2021-9-9 20:13
因为不知道你现有的参数,我也不知道从何说起。养菌就是要调好溶解氧,pH,进水水质,温度,起码你要把你 ...

进水COD350左右,氨氮140左右,PH8.30
温度30--35,
回复

使用道具 举报

Secretariat | 2021-9-10 07:14:14 来自手机 | 显示全部楼层
春天的太阳 发表于 2021-9-9 22:04
进水COD350左右,氨氮140左右,PH8.30
温度30--35,

进水COD这么低,氨氮这么高C/N失调呀,这种进水也上AAO有点浪费,一个SBR稳妥的。
回复