备用风机故障灯亮

[复制链接]
查看843 | 回复7 | 2020-5-28 11:14:05 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
一用一备罗茨风机,15KW,PLC控制,运行参数启动300分钟,停止60分钟。(自动就是一号风机运行300分钟后,停60分钟,再启动二号风机运行300分钟,交替运行)
起因:某天因需要停风机,没有在PLC控制面板操作,直接在控制柜上旋转开关打到停,二号风机从此故障灯就亮。后边复位之后能正常启动,但运行几个小时之后故障灯就亮,不管是手动还是自动二号故障灯都亮,把热继电器从37A调到39A还是如此没,一号风机能正常使用。厂家建议排查硬件,主要是风机和线路,我没找出问题,建议我再慢慢调大热继量程试试看。求各位污师帮我分析下原因。
wechat_upload15906356375ecf2c75137ea
wechat_upload15906356375ecf2c7535ef6
wechat_upload15906356375ecf2c755f8ab
wechat_upload15906356375ecf2c7584aad
wechat_upload15906356375ecf2c75abe67
回复

使用道具 举报

单调 | 2020-5-28 16:37:49 来自手机 | 显示全部楼层
检查下热继电器和模块,或者把这两个东西换了。
回复

使用道具 举报

永久28 | 2020-5-28 18:10:32 来自手机 | 显示全部楼层
好的,谢谢
回复

使用道具 举报

白立芝(丽白风机) | 2020-5-28 21:23:19 来自手机 | 显示全部楼层
风机没问题  故障在控制器
回复

使用道具 举报

永久28 | 2020-5-28 23:05:00 来自手机 | 显示全部楼层
白立芝 发表于 2020-5-28 21:23
风机没问题  故障在控制器

谢谢白姐
回复

使用道具 举报

一夕明道 | 2020-5-29 09:31:26 来自手机 | 显示全部楼层
看到那个热过载保护吗,白色按按,复位就行。
回复

使用道具 举报

永久28 | 2020-5-29 13:02:26 来自手机 | 显示全部楼层
一夕明道 发表于 2020-5-29 09:31
看到那个热过载保护吗,白色按按,复位就行。

我也晓得复位,复位后也能正常运行几个小时,然后故障灯又亮啊。
回复

使用道具 举报

永久28 | 2020-6-12 17:48:12 来自手机 | 显示全部楼层
我找到原因了,之前一直以为是PLC控制系统问题,接触器有根线松了,运行发热导致故障,拧紧就好了。
回复

使用道具 举报

本版积分规则