变频风机开两台两个池子溶解氧不能相近两边偏差大有什么好的控制办法吗?
[复制链接]
1937
|
3
|
2021-6-11 07:22:36
来自手机
|
显示全部楼层
|
阅读模式
变频风机开两台两个池子溶解氧不能相近两边偏差大有什么好的控制办法吗?
池子加大前后对流,从后打到前面,均衡水质及污泥浓度,一般前低后高,另外可以调节阀门的气量分配比,控制阀门大小。但是总体不能太小。
评分
参与人数
1
威望
+3
收起
理由
多多
+ 3
赞一个!
查看全部评分
回复
使用道具
举报
阿棱
|
2021-6-17 07:59:30
来自手机
|
显示全部楼层
我厂也存在这个问题,六台风机供三个池子运行,距离有远有近,配水又不均匀,经常调节阀门导致风机总喘振,不好弄。未来我们会上一套精确曝气系统,将能有效的解决这个问题。
回复
使用道具
举报
吴磊
|
2021-9-8 06:52:26
来自手机
|
显示全部楼层
水位不同曝气风量就不同。建议是分开单独供气
回复
使用道具
举报
高波18855012146
|
2021-9-12 19:42:20
来自手机
|
显示全部楼层
二个池子水相互对流