请问各位大佬,晚期垃圾填埋场渗滤液碳氮比失调严重如何更加节约成本处理

[复制链接]
elpri | 2020-5-27 16:51:11 来自手机 | 显示全部楼层
我做过实验,200吨的项目,进水COD3000左右,氨氮1500,投加食用葡萄糖总氮不稳定,改投加甲醇后总氮基本保持在20左右,碳氮比在4
回复

使用道具 举报

三毛 | 2020-5-30 17:04:50 来自手机 | 显示全部楼层
elpri 发表于 2020-5-27 16:51
我做过实验,200吨的项目,进水COD3000左右,氨氮1500,投加食用葡萄糖总氮不稳定,改投加甲醇后总氮基本保 ...

哇,那这个效果还是挺好的,感谢分享宝贵的经验
回复

使用道具 举报

九月 | 2020-9-4 12:44:43 | 显示全部楼层
填埋场你就吹脱吧!
或者脱氮膜
但是吹脱塔便宜
一样有个问题
硫酸铵去那呢
回复

使用道具 举报

无名小子 | 2021-5-19 10:34:42 | 显示全部楼层
九月 发表于 2020-9-4 12:44
填埋场你就吹脱吧!
或者脱氮膜
但是吹脱塔便宜

硫酸铵是危废了?
回复

使用道具 举报

九月 | 2021-5-22 19:41:35 | 显示全部楼层
暂时没有定论。
要鉴定
量多量少都可以蒸嘛
好蒸
不过处理费用又提高了
除非有人要你的盐
回复

使用道具 举报