停电重启以后液位计一直显示为零,其他都正常

发布者: 青禾19658 | 发布时间: 2026-9-21 11:20| 查看数: 36| 评论数: 2|帖子模式

你这个设备断电重启一下试试

最新评论

放牛班班长 发表于 昨天 16:11
你这个设备断电重启一下试试
寻梦少年 发表于 昨天 15:17
根据你的描述,考虑到以下解决办法:
1. 看现场液位计表头,是否有显示;如果表头不亮,就是变送器供电问题。
2. 万用表测变送器回路电流,正常有水应该是4‑20mA之间;如果只有0mA,说明变送器没有输出。
3. 把液位计断电,等待1分钟再上电,观察是否恢复。
放牛班班长 发表于 昨天 16:11
你这个设备断电重启一下试试