_218494 发表于 2026-3-19 17:10 大力出奇迹,一直曝,曝到它升起来 |
| 量筒闷爆溶解氧能起来,曝气池起不来,50风量的风机,1600的池子 |
| 看得出你是在调试好氧系统时遇到溶解氧上不去的问题,挺典型的。结合你描述的情况(50风量带1600方池子、闷爆后DO仍仅0.4),建议先排查三点:一是曝气头是否堵塞或分布不均,导致充氧效率低;二是污泥浓度是否过高,耗氧速率超过供氧能力;三是进水负荷是否突增,造成微生物大量耗氧。可先测下SV30和MLSS,再核对风机实际风压风量是否达标。若调整后仍无改善,建议联系专业工程师现场诊断——毕竟系统参数匹配很关键,别硬扛耽误运行。 |
| 回过来了,就是风量小,关了俩池子 |
_218494 发表于 2026-3-19 17:10 大力出奇迹,一直曝,曝到它升起来 |