大梨 发表于 2026-3-1 13:03 是的 最近很多人在推这个工艺,那看来这个工艺应该会火起来,对于提标改造是很不错的 |
| 污托邦群里就有小伙伴运营这种工艺,彭院士的技术,确实不再投加碳源了,出水TN也很低,不过,需要比较长的泥龄,TP去除效果较差,我感觉剩余碳源的提供应该是内源呼吸反硝化,但是看介绍并没有突出这一点 |
| 这个aoa是比较热门的工艺,对脱氮效果确实很好也有案例,aao改aoa首段的a基本是不动的,然后进水改到从a直接改到o段,并缩短o段停留时间,大致只有原设计的一半,然后回到a段就是缺养段,这个a段停留时间翻倍,大致是ao段的两倍,然后就是双回流要改,内回流会搞掉,一路回流从二沉池到缺氧,一路到缺氧就是双回流。效果还是很不错的,但是这个工工艺对自动化程度要求比较高,调试时候对plc的控制要比较反复的去调整,其他脱氮效果和碳源,曝气等等都不错,总磷其实只要你进水总磷不是太高兜不要紧。 |
SARAOE 发表于 2026-3-1 12:23 就是彭院士的技术,我看的介绍就是内源呼吸反硝化,但不包括难降解的碳原,和你说的运行特点一致 |
大梨 发表于 2026-3-1 13:03 是的 最近很多人在推这个工艺,那看来这个工艺应该会火起来,对于提标改造是很不错的 |