新窗 全部主题    最新    热门    热帖    精华    更多   
近期不能排泥,怎么保证正常运行 attach_img
停了将近一个月,期间好氧池间歇曝气,进水也是些雨水,没多大负荷,今天做了沉降比,污泥看着不大好,需要如何调试? ...
 ...2
作者: F峰峰   2021-9-11    |    最后发表: Secretariat   2021-10-4 20:28 16  2075
污水厂出水消毒采用次氯酸钠
生活污水,出水消毒采用次氯酸钠对大肠杆菌的话,有效氯对河水会不会造成二次污染?
 ...2
作者: 污水帮帮忙   2021-9-11    |    最后发表: 永远   2021-11-12 21:25 13  1758
在线设备验收问题 新人帖
请教各位老师,在线的设备是属于建设单还是施工单位来组织验收, 需要哪些验收的手续啊?去环保局备案吗?要提交哪些资料 ,我们这边要求重点排污单位和排水量大 ...
 ...2
作者: 祝小米   2021-9-11    |    最后发表: 浅墨初白   2021-9-15 14:37 11  1477
作者: 小平   2021-9-10    |    最后发表: 赤果果。   2021-9-13 23:42 10  1840
上芬顿项目还需要注册安全工程师证吗?
现在公司还未上芬顿项目,将来也许会上芬顿,芬顿项目用硫酸.双氧水.石灰这些药品,以后安全检查方面或者政府方面要求公司必须配备注册安全工程师证吗?要是需要 ...
作者: 星子   2021-9-10    |    最后发表: 放牛班班长   2021-9-13 08:21 7  971
二沉池浑浊,难搞。请教 attach_img
市政污水厂,AAO+滤池,之前二沉池出水非常清澈,污泥界面在1米以下。最近一个月就成这样了,水量泥量,变化不大。试了增大和减小污泥回流都不行。之前溶解氧1.5 ...
 ...2
作者: 左是又非   2021-9-10    |    最后发表: NL-Panda   2021-9-14 08:10 19  2656
二沉池出现成片的红虫,用什么药杀便宜? attach_img
一大早来了个惊喜,哥哥姐姐们麻烦请教一下怎么杀便宜?
 ...23
作者: 帝释天30731   2021-9-10    |    最后发表: 豆腐有营养   2022-3-13 15:54 29  4086
工业污水生化消泡喷头老是堵塞,大家都怎么解决的。
1,主要针对是养殖废水生化泡沫大,甲方不想用消泡剂和自来水喷淋。 2.现在采用的是在清水池(农田灌溉标准出达标的水)加一台潜水泵当消泡泵,然后管道连接至生 ...
 ...23
作者: 安759817   2021-9-10    |    最后发表: alfg870104   2021-11-20 21:19 21  2489
帮忙看一下是不是污泥老化 新人帖 attach_img
有大佬帮看一下这好氧泥怎样吗,A²O工艺,cod600,氨氮1000,是不是老化很严重,补碳源也没什么效果
 ...23
作者: 151436   2021-9-9    |    最后发表: 151436   2021-10-11 00:45 22  2444
生产树脂的酯化废水调试,大佬们请指教! attach_img
污水为生产树脂的酯化水,原水cod6-90000mg/L,排放标准400,工艺为混凝沉淀+uasb+好氧1+好氧2+水解酸化+好氧3+二沉 uasb池容150立方米 水解酸化,好氧1-2-3池容 ...
 ...2
作者: ccz   2021-9-9    |    最后发表: ccz   2025-5-16 15:00 18  2864
请教下大佬们,有效氯对AAO 系统的影响
进水里有效氯到达近400mg/l,会对污泥产生什么影响
 ...2
作者: 吴琼   2021-9-9    |    最后发表: 十二24444   2021-9-12 08:20 12  1987
渗滤液氨氮和COD配比具体关系讨论 attach_img
我们处理的是老龄填埋场渗滤液,COD3000,氨氮2000,按照多少碳氮比合适?但是我们的COD3000,但BOD极低,没有测量过BOD估计BOD/COD只有0.1或者更低,总氮也没测 ...
 ...23
作者: 渗滤液污师   2021-9-9    |    最后发表: 渗滤液污师   2021-9-17 09:54 23  3125
外回流污泥硝氮高怎么破
外回流污泥里硝酸盐氮很高,施行的间歇曝气也降不下去,这个怎么破,欢迎路过的老师给帮助解决下
 ...234
作者: 不留遗憾^_^   2021-9-9    |    最后发表: 糊涂小番茄   2021-10-14 19:44 31  3546
二沉池水质浑浊发黄 attach_img
生活污水处理,二沉池水质浑浊发黄是什么原因,请大师们帮忙分析一下
 ...2
作者: 紫霞   2021-9-9    |    最后发表: 多多   2022-1-9 16:31 19  3469
一体化设备调试 attach_img
每天被污泥折磨的调试人。一体化设备出水一级A。实在不容易。
作者: 郭文军@环保工程   2021-9-9    |    最后发表: 郭文军@环保工程   2021-9-17 17:14 0  864
关于新设计规范中AAO工艺缺氧段的停留时间?
对比看了《室外排水设计规范》2016版和最新的2021版,发现缺氧段的停留时间由0.5-3小时增加到了2—10小时,增加的幅度好大,规范中也没有对更改做出说明,请各位 ...
 ...2
作者: 十方銹才   2021-9-8    |    最后发表: NL-Panda   2021-9-14 08:14 14  3552
如果能把出水COD降下来,生化调整
水解酸化+两级AO+沉淀池之前出水COD20左右,前段时间进了浓盐水后,出水COD上涨了现在出水30左右,二沉池泥量少,提不起污泥浓度,如何能把出水COD降下来, ...
 ...2
作者: 春天的太阳   2021-9-8    |    最后发表: 『空』   2021-9-16 09:47 14  1837
二沉池浮沫严重 attach_img
问一下大家进水有大量泡沫之后,二沉池就出现了浮沫怎么办
作者: 仲源lakex   2021-9-8    |    最后发表: 雨后晴空   2021-9-11 18:35 7  1151
作者: 幸福来敲门   2021-9-8    |    最后发表: 雨后晴空   2021-9-9 20:30 2  882
关于加pac除磷,和低负荷氨氮
1目前我们事什么活废水,目前还没来水,但是好氧池里面大约有1000方水,总磷1.5左右,我想直接加pac控制到1级标准可以直接加吗? 2以后正常运行我就在预处理加pa ...
作者: GoforitFarewell   2021-9-8    |    最后发表: 家有小棉袄   2021-9-9 17:09 9  1643