新窗 全部主题    最新    热门    热帖    精华    更多   
硝化池COD比进水高(下雨进水浓度有下降) attach_img
垃圾渗滤液处理日处理量110吨/天,进水COD2000左右氨氮:400。 二级硝化池 COD7500出水氨氮:2.5几天才加一包葡萄糖。 DO.3.5(爆汽量比平时小) PH.7.0(每天有加 ...
作者: 严建辉   2022-6-10    |    最后发表: A^0^游侠   2022-6-16 16:43 9  1002
转战另外一个项目:水解酸化池加泥与培养有什么要点呢? attach_img
一直接触的是那AO或两级AO。 AAO基本没干过。 老师,这水解酸化池加泥与培养有什么要点呢
作者: HI873207   2022-6-10    |    最后发表: HI873207   2022-6-17 12:00 6  1011
好氧池表面出现泡沫是污泥老化了吗? attach_img
AAO工艺,最近一周连续下雨,进水COD在60-70,氨氮基本上在7-12,是因为进水负荷低导致污泥轻微老化进而好氧池出现泡沫吗? ...
 ...2
作者: 歌词里选n称   2022-6-10    |    最后发表: A^0^游侠   2022-6-16 16:54 12  1746
关于好氧池污泥负荷计算问题的疑问?
问下各位前辈,我最近想做下好氧池的污泥负荷看有多少,但在测bod时出现了疑问。这个水是过滤后去测还是取泥水混合物拿去测啊。刚入这个行业没多久,不太懂,还 ...
作者: Liang810   2022-6-10    |    最后发表: A^0^游侠   2022-6-16 16:55 3  897
放了3个小时的沉降比冒泡是不是反销化了
放了3个小时的沉降比冒泡是不是反销化了,请教一下老师们有几种情况会引起冒泡泡!谢谢
 ...2
作者: 土豆也是逗   2022-6-10    |    最后发表: 土豆也是逗   2022-6-18 19:03 15  1247
污水厂运行成本的计算及节能技改的考虑 digest agree
污水厂运行成本的计算及节能技改的考虑 我又来瞎扯了。因为很久不扯,手痒。 一、成本的构成 污水厂正式投产后其污水处理成本构成比较复杂,其主要包括了动力成 ...
 ...2
作者: 大梨   2022-6-10    |    最后发表: 那片雪   2025-1-7 00:44 10  3610
A2O工艺,污泥容积指数一直高,沉降性差 attachment
进水cod400,氨氮200,总氮500,二沉池出水cod70,氨氮100,总氮450,日进水100方,内回流200%,外回流150%,sv5是750,sv30是350,mlss是1g/l,好氧池有填料, ...
作者: 吴琼   2022-6-10    |    最后发表: A^0^游侠   2022-6-16 17:02 9  929
二沉池浑浊,曝气开大就容易气泡沫是什么原因 attach_img
食品废水,每日进水100-200方,污泥浓度6000-7000,出水COD360,氨氮和总磷没法做,试剂过期了,正在买。现在曝气池DO2多一点,稍微开大一点到3的DO,曝气池前段 ...
 ...2
作者: mu463973   2022-6-10    |    最后发表: 初衷   2022-9-12 21:58 16  2356
内回流泵坏了如何应急 新人帖
本生活污水处理厂进水量6000/d,A2O工艺,一级A标准,目前我厂面临的问题是内回流泵损坏程度较大,内回流远远达不到200%。往年我厂夏季总磷高,总氮低(约在6-8 ...
 ...2
作者: 天翊   2022-6-10    |    最后发表: 水处理奥德彪   2022-6-18 13:28 10  1915
进水时长短,如何维持生化池活性? 新人帖 attach_img
设计进水500m³/D 工艺调节池-初沉池-气浮机-AO-二沉池出水。化工污水,排放标准COD500以下,氨氮25以下。 数据检测如图片,5月份接手,好氧池污泥发黑,SV30只 ...
作者: 莫烘全   2022-6-9    |    最后发表: 家有小棉袄   2022-6-16 20:55 8  958
调节池上部房间内设备需要防爆吗
我们的工艺是生化处理渗滤液,有个400方的地下调节池 我们的建筑物建在调节池上方,调节池有个小型地面开口,气味会顺着上来,有时候会有臭味 那房间内的设备 电 ...
作者: 渗滤液污师   2022-6-9    |    最后发表: A^0^游侠   2022-6-19 14:02 9  977
pac,pam投加量ppm是怎么计算的 新人帖
如题,水处理中,求药剂投加计算公式
 ...2
作者: 啃嘚鸡   2022-6-9    |    最后发表: 西岐碎娃   2023-12-13 10:00 12  2032
总氮超标不降,求助大神 新人帖 attach_img
求助各位大神,总氮不降,内回流比正常刚换了泵,以前不到200而且管道泵堵塞填料。现在装了铁丝网不堵了。换了大泵回流有300多了。缺氧池溶解氧也正常。两座缺氧 ...
 ...234
作者: 经风活摰   2022-6-9    |    最后发表: 经风活摰   2022-8-13 22:26 39  2389
关于废水影响反硝化的因素
A/O工艺,A池300m³,O池300m³,新驯化的污泥,投泥前COD:110mg/L ,氨氮:45mg/L,总氮:110mg/L,污泥培养6天后,氨氮降到0,总氮没变化,内回流正常开启的 ...
 ...2
作者: 15203271998   2022-6-9    |    最后发表: 巨人的肩膀   2024-8-10 21:19 16  1722
请教下,二沉池每天都会长出大量藻类 新人帖 attach_img
还有很多浮泥,浮泥中也会有藻类,产生的原因是不是因为n,p等元素过高的,还有浮泥是不是因为负荷过高的原因,有什么办法能彻底解决呢? ...
 ...2
作者: 于宴彭   2022-6-9    |    最后发表: 水务公司杨成建   2022-6-21 16:43 15  1246
大家看看,这是什么工艺? attach_img
大家看看这是什么工艺?改良A/O?还是?
 ...2
作者: lvjian223   2022-6-9    |    最后发表: 18642078127   2022-6-19 14:49 16  1106
锂离子外排标准 新人帖 attach_img
各位,锂离子有外排限制吗
作者: 撒哈拉里外   2022-6-9    |    最后发表: A^0^游侠   2022-6-19 14:24 3  519
氨氮和硫化物对生化毒性是什么机理?求大佬指教 attach_img
大佬们,含氨氮的水,不能PH高,会产生氨分子有毒,这个机理啥样呢,不能高,是不能高于多少呢?三氯化铁氧化硫化物降低毒性,是咋氧化的呢,能详细解释一下吗? ...
 ...2
作者: h开心   2022-6-9    |    最后发表: 需于郊   2022-6-13 20:52 17  1990
SV30上清液浑浊,是什么原因造成的?
各位大神请教下,sv30上清液很浑浊就像泥水一样是什么原因造成的呢?而且污泥还如同细沙一样。进水cod83,氨氮48,总磷2,进水12m3,一体化设备好氧池容积12方 ...
 ...2
作者: 夏末20559   2022-6-8    |    最后发表: 上善若水26197   2024-3-27 15:01 10  1860
作者: 豫茂化工浩浩   2022-6-8    |    最后发表: 谭水色变   2024-6-24 11:03 13  3460
下一页 »